2020-12-11View Original

Thread Content

Parece que a válvula de bloqueio deste diagrama não está funcionando. Minha análise é de que, seja em estado de intertravamento ou em caso de falha no gás de controle, a válvula permanece fechada.
Reply #22020-12-11
É melhor entender isso em conjunto com os princípios da tecnologia de processamento; não se pode resumir apenas com este diagrama. Aqui há um fator relativo ao estado de alimentação/desalimentação do relé e da válvula eletromagnética, para referência.
Reply #32020-12-11
Trata-se de: válvula de regulação com dois cilindros + posicionador. Função da válvula de bloqueio: Quando a pressão do gás fica abaixo de um determinado valor, por exemplo, abaixo da pressão mínima necessária para alimentar o posicionador, ela interrompe o fluxo de gás, bloqueando assim a posição da válvula. Esta válvula também requer FC; a força para fechá-la vem do tanque de gás, enquanto o comando para o fechamento é dado pela ação da válvula de bloqueio ou da válvula eletromagnética (1002). Do ponto de vista da prioridade das ordens, como o tanque de gás contém ar, sua pressão só diminui por último. Assim que o fluxo de ar externo é interrompido, primeiro ocorre a troca do válvula deslizante (ao mesmo tempo em que o localizador perde sua fonte de ar), e a válvula é fechada imediatamente. Você pode consultar o processo: se não houver tanque de gás, e o ar principal for perdido, qual é a exigência do processo? Fechar a válvula? Ainda bloquear a posição? Se for o primeiro caso, seu julgamento está correto ; Se for o último caso, este circuito de ar não atende aos requisitos.
Reply #42020-12-12
Esta é uma questão de exame; não é possível relacioná-la com o processo de produção. :L
Reply #52020-12-12
Este é um questionário de exame; não há como combiná-lo com o processo de produção
Reply #62020-12-12
Hehe, se for uma questão de exame, então eu não vou participar. A própria rigorosidade na elaboração das questões torna difícil dizer que não há problemas.
Reply #72020-12-12
Ampliando o raciocínio: o tanque de gás é a fonte de energia para o “último tiro”, e não uma fonte de sinal. Além disso, não levaremos em consideração a possibilidade de o tanque de gás ficar sem pressão. Com base no que foi dito acima, acreditamos que a perda de pressão significa a perda de ar no sistema responsável por controlar o fluxo de ar; esse é o “sinal” que determina as ações subsequentes. Portanto, só existe uma posição segura: fechar ou manter a válvula em sua posição atual (o seu questionário exige que a válvula seja fechada). Se o processo realmente exigir que se mantenha a posição primeiro e só então se feche a válvula, então é preciso considerar a pressão do ar necessária para manter essa posição. O valor de referência para acionar o fechamento da válvula geralmente corresponde à menor pressão de funcionamento do posicionador. Se a velocidade do vento principal diminuir gradualmente, então as configurações acima fazem sentido. Mas, em falhas comuns, o fluxo de ar principal é interrompido imediatamente; nesse caso, a válvula é fechada diretamente, sem que haja oportunidade de travamento. Ao projetar o diagrama dos circuitos de gás, é necessário também entender os requisitos de segurança no processo. Qual é a pergunta que foi feita no teste?
Reply #82020-12-14
As questões perguntam sobre a função de cada acessório, a posição das válvulas no estado de intertravamento e a posição das válvulas em caso de falha na fonte de ar
Reply #92020-12-14
Parece que o seu é um intertravamento de válvula para baixo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.