Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle Instrumental – Tópicos do dia – Questão nº 2020-12-12: Discussão: 324. Um manômetro com precisão de classe 1,5 e escala de 0-100 KPa foi testado. Verificou-se que o erro é maior em 50 KPa, sendo de 1,4 KPa. Nos demais valores da escala, o erro é menor que 1,4 KPa. Será que esse manômetro está dentro dos padrões aceitáveis? (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem der o resultado correto; serão adicionados pontos extras se houver um processo de cálculo correto ou explicações detalhadas.)
Reply #22020-12-14
O erro máximo permitido para esse medidor é de 100 * 1,5% = 1,5 KPa. Como os erros medidos são menores que esse valor, o medidor ainda é considerado adequado.
Reply #32020-12-14
O maior erro de referência dessa tabela = ×100% = 1,4% < 1,5%. Portanto, este manômetro está em conformidade
Reply #42020-12-14
O erro máximo permitido para este manômetro é de ±1,5 kPa. O erro em 50 kPa é de 1,4 kPa, o que é menor que 1,5 kPa; portanto, o manômetro está dentro dos padrões exigidos.
Reply #52020-12-14
O padrão de erro para um manômetro de pressão de classe 1,5 é de ±1,5%. O valor máximo que este manômetro consegue medir é de 100 KPa. Portanto, o valor máximo permitido de erro deve ser menor que 100 * 1,5% = ±1,5 kPa, para que o manômetro seja considerado adequado. No ponto de 50 KPa, o erro máximo é de 1,4 kPa, o que é menor que o valor padrão de 1,5 kPa. Assim, esse manômetro é considerado adequado
Reply #62020-12-14
O erro máximo permitido para esse medidor é de 100 * 1,5% = 1,5 KPa. Como os erros medidos são menores que esse valor, o medidor ainda é considerado adequado.
Reply #72020-12-14
O erro máximo permitido para esse medidor é de 100 * 1,5% = 1,5 KPa. Como os erros medidos são menores que esse valor, o medidor ainda é considerado adequado.
Reply #82020-12-14
Aprovado: é permitido um erro de 1,5%. Um valor de 1,4 kPa, que é menor que 1,5 Pa, está dentro dos limites aceitáveis
Reply #92020-12-14
O erro máximo permitido para esse medidor é de 100 * 1,5% = 1,5 KPa. Como os erros medidos são menores que esse valor, o medidor ainda é considerado adequado.
Reply #102020-12-14
Aprovado. Análise: O erro máximo dessa tabela = ×100% = 1,4%, o que é menor que o erro máximo permitido de 1,5%. Portanto, este manômetro é qualificado.
Reply #112020-12-15
O erro máximo permitido para este manômetro é de ±1,5 kPa. O erro em 50 kPa é de 1,4 kPa, o que é menor que 1,5 kPa; portanto, o manômetro está dentro dos padrões exigidos.
Reply #122020-12-15
Ao verificar um manômetro com escala de 1,5, cujo intervalo vai de 0 a 100 KPa, constatou-se que o erro é maior em 50 KPa, sendo de 1,4 KPa. Nos demais valores da escala, o erro é menor que 1,4 KPa. Portanto, esse manômetro está dentro dos padrões exigidos. O erro máximo permitido para esse manômetro é (1,4/100) * 100% = 1,4%. Já o erro máximo permitido segundo as especificações é 1,5% * 100% = 1,5%. Como 1,4% < 1,5%, o manômetro está dentro dos padrões exigidos.
Reply #132020-12-15
O erro máximo permitido para esse medidor é de 100 * 1,5% = 1,5 KPa. Como os erros medidos são menores que esse valor, o medidor ainda é considerado adequado.
Reply #142020-12-25
O maior erro de referência dessa tabela = ×100% = 1,4% < 1,5%. Portanto, este manômetro está em conformidade

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.