Thread Content
O que esse DI×3 representa? São os três estados de comutação, ou seja, ligado, desligado e falha? Pessoal, poderiam me explicar?
Estado de funcionamento: Falha em 1DI; Modo manual/automático em 1DI; Corrente de 1DI: 4~20mA; Início/parada: 2DO
O especialista está online para responder. Muito obrigado!
Estado de transmissão: 1, automático/manual: 1, com falha: 1
O feedback de frequência variável é quando se recebe uma entrada de 4-20mA, e o arranque por frequência variável acontece quando se obtém uma saída de 4-20mA. É assim que se deve entender?
Aberto até o fim, fechado até o fim, sinal de falha; Além disso, essa tabela de IO é muito irregular. O que é um sinal de corrente de 4~20mA? Qual é o grau de abertura da válvula? Vamos confirmar antes de tomar uma decisão.
Os três DI são, respectivamente, o estado de funcionamento da correia, modo manual/automático e falha. Uma IA tem uma corrente de 4 a 20 mA; os dois DOs servem para iniciar e parar. No total, são seis sinais
Sim, o feedback é uma entrada de 4~20mA, e a saída é também de 4~20mA
Estado de funcionamento: Falha em 1DI; Modo manual/automático em 1DI; Corrente de 1DI: 4~20mA; Início/parada: 2DO
Essa descrição nos documentos de projeto é muito rudimentar. Pelo menos, os sinais do mesmo tipo devem ser agrupados para indicar o tipo de sinal, como DI, DO, AI e AO. É melhor que cada sinal tenha uma descrição do seu tipo.
Status, automático/manual, falha
Estado de funcionamento: Falha em 1DI; Modo manual/automático em 1DI; Corrente de 1DI: 4~20mA; Início/parada: 2DO
Está escrito de maneira bem clara: os 3 DI referem-se a operação, falha e modo manual/automático (também pode ser chamado de remoto)