É possível dividir o sinal de contato seco em dois?

2020-12-15View Original

Thread Content

Há sinais de operação das turbinas eólicas no local que foram inseridos no SIS. Agora, sem afetar o SIS, gostaria de conectar esses sinais ao DCS. É possível fazê-lo diretamente? As conexões em ambos os lados são entradas de contato seco passivo. Se não for possível fazer a combinação, como isso pode ser realizado? Será que é possível obter o resultado por meio da saída do relé? Ou algum outro método. Quem já fez isso pode analisar?
Reply #22020-12-15
O sinal de operação do ventilador também é um contato seco passivo
Reply #32020-12-15
Recomenda-se que os sinais sejam conectados aos sistemas DCS e SIS por meio de relés.
Reply #42020-12-15
A prática padrão é que o sinal de operação da turbina, após entrar no SIS, seja enviado ao DCS por meio de DO.
Reply #52020-12-15
Então será preciso alterar a configuração do SIS, além disso, será necessário utilizar um ponto DO. Por favor, peça ao meu chefe para tomar uma decisão.
Reply #62020-12-15
Uma barreira de segurança é do tipo entrada/saída. É assim que nós usamos.
Reply #72020-12-19
A barreira de segurança com entrada e saída é muito barata
Reply #82020-12-19
Quão bons são os relés comuns da Omron?
Reply #92020-12-19
Existem muitas maneiras de fazer isso; o importante é garantir que, após as alterações, o nível de segurança do SIS não seja afetado. Portanto, a melhor abordagem é que o ponto DO do SIS for enviado para o DCS. Se for utilizada uma eliminação segura de um para dois ou se forem empregados relés intermediários, é necessário prestar atenção ao nível SLI da eliminação segura e dos relés, a fim de garantir que o circuito SIS original não tenha seu nível SLI reduzido devido à adição de nós extras.
Reply #102020-12-19
Como se trata de um sistema SIS, recomendo que você use uma barreira de segurança com entradas e saídas, compatível com os níveis de segurança exigidos. Dessa forma, seu problema será resolvido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.