Há sinais de operação das turbinas eólicas no local que foram inseridos no SIS. Agora, sem afetar o SIS, gostaria de conectar esses sinais ao DCS. É possível fazê-lo diretamente? As conexões em ambos os lados são entradas de contato seco passivo. Se não for possível fazer a combinação, como isso pode ser realizado? Será que é possível obter o resultado por meio da saída do relé? Ou algum outro método. Quem já fez isso pode analisar?
O sinal de operação do ventilador também é um contato seco passivo
Recomenda-se que os sinais sejam conectados aos sistemas DCS e SIS por meio de relés.
A prática padrão é que o sinal de operação da turbina, após entrar no SIS, seja enviado ao DCS por meio de DO.
Então será preciso alterar a configuração do SIS, além disso, será necessário utilizar um ponto DO. Por favor, peça ao meu chefe para tomar uma decisão.
Uma barreira de segurança é do tipo entrada/saída. É assim que nós usamos.
A barreira de segurança com entrada e saída é muito barata
Quão bons são os relés comuns da Omron?
Existem muitas maneiras de fazer isso; o importante é garantir que, após as alterações, o nível de segurança do SIS não seja afetado. Portanto, a melhor abordagem é que o ponto DO do SIS for enviado para o DCS. Se for utilizada uma eliminação segura de um para dois ou se forem empregados relés intermediários, é necessário prestar atenção ao nível SLI da eliminação segura e dos relés, a fim de garantir que o circuito SIS original não tenha seu nível SLI reduzido devido à adição de nós extras.
Como se trata de um sistema SIS, recomendo que você use uma barreira de segurança com entradas e saídas, compatível com os níveis de segurança exigidos. Dessa forma, seu problema será resolvido