Quando o nordeste entra no inverno, a carga de trabalho dos instrumentos **aumenta**. Ontem à noite, houve muito trabalho durante o turno noturno: além de inicializar um localizador da Siemens, todos os instrumentos pararam de funcionar devido às baixas temperaturas (-20°C). Até mesmo o fluido anticongelante não foi suficiente; alguns dos instrumentos também congelaram por causa do aquecimento embutido. Por favor, compartilhem suas experiências
Será que é possível ver uma foto do aquecimento dos instrumentos? Gostaria de ter uma ideia melhor. Só ouvi falar sobre isso, mas nunca vi como é na prática.
Nordeste: uso de aquecimento a vapor. São principalmente instrumentos de medição; a maioria deles serve para coletar pressão. Antes de instalar o sistema de aquecimento (antes que ocorra congelamento), é necessário verificar o estado do sistema de aquecimento, bem como drenar o líquido presente nas saídas de coleta de pressão. Não dá para esperar até que congele para fazer isso
É preciso tomar medidas de proteção contra o congelamento antes que isso aconteça: ligar o sistema de aquecimento com antecedência, verificar os drenadores e desobstruir as tubulações de aquecimento. A solução anticongelante deve ser, em sua maior parte, uma solução aquosa de etilenoglicol, com teor de etilenoglicol entre 60% e 70%. Assim, em temperaturas de cerca de quarenta a cinquenta graus abaixo de zero, não haverá problemas.
Ainda assim, é necessário manter o isolamento térmico; os meios com ponto de congelamento baixo devem ser identificados para inspeção detalhada. Isolamento térmico e efeito de aquecimento auxiliar
Amanhã vou tirar fotos do aquecimento. Tenho turno noturno amanhã à noite. Obrigado a todos pelos conselhos
Não basta apenas fornecer aquecimento. A isolação térmica deve ser feita corretamente. Desde que o desumidificador com aquecimento esteja em bom estado, geralmente não há grandes problemas
Reduzir os equipamentos de medição de pressão, como placas de orifício em favor de sensores de tipo vórtice; Mudança de diferença de pressão para capilar com duas flanges ; Mudança da membrana de pressão. A premissa também depende das condições de operação. Além disso, no início de outubro de cada ano, começam as inspeções para verificar o sistema de isolamento térmico e aquecimento, dando início às ações necessárias. Observações sobre o aquecimento auxiliar: Cuidado com incêndios causados pelo sistema de aquecimento auxiliar; um aquecimento desigual pode causar erros nas medições ; Eletrocussão no disjuntor de aquecimento ; Calor de aquecimento excessivo danifica os instrumentos; insuficiente, não surte efeito ; Várias fitas de aquecimento não devem ser conectadas em série em excesso ; Atenção à prevenção de explosões ao usar aquecimento… Nos meses de resfriamento, faça mais inspeções durante o dia; tente evitar problemas durante o turno noturno.
Na verdade, o aquecimento auxiliar é apenas um meio; o que realmente importa é a responsabilidade. É preciso fazer mais inspeções e eliminar resíduos – esse é o caminho correto. Também é possível usar placas elétricas de aquecimento.
Na verdade, o aquecimento auxiliar é apenas um meio; o que realmente importa é a responsabilidade. É preciso fazer mais inspeções e eliminar resíduos – esse é o caminho correto. Também é possível usar placas elétricas de aquecimento.
Congelou? Temos experiência com isso. No momento, a temperatura é de -22 graus. Durante o inverno, a temperatura fica abaixo de vinte graus negativos por muito tempo. Daqui a alguns dias, a temperatura vai cair ainda mais, chegando a trinta graus negativos. Muito bom, demais.
Existem padrões para o aquecimento de manutenção da temperatura, podendo-se consultar a norma HGT 20514-2014, que trata dos requisitos de projeto para o aquecimento e isolamento térmico de instrumentos e tubulações. Atualmente, trabalho no setor químico no sul do país. Para isolamento térmico, utiliza-se principalmente cordas de fibra de cerâmica, lona impermeável, tubos de amianto e folhas de alumínio. Para aquecimento, é usado aquecimento elétrico, sendo que as fitas de aquecimento devem ficar bem aderidas aos tubos de pressão. Uma parte utiliza aquecimento por vapor; no caso do aquecimento por vapor, basta prestar atenção aos drenadores de umidade. No que diz respeito ao aquecimento dos instrumentos, o mais importante é garantir uma boa isolação térmica (a qualidade da isolação deve ser excelente), e só depois disso é que se deve cuidar do próprio sistema de aquecimento.
Esse aqui à direita é uma fita de aquecimento elétrico? É possível também sem isolamento térmico? Sem camada isolante, como é que se calcula a quantidade de calor dissipado e a potência da fita térmica? Seria estranho se conseguisse ficar tão quente assim. Além disso, alguns instrumentos podem ser colocados em caixas de isolamento térmico, se houver condições para isso.
O aquecimento de isolamento deve ser feito de acordo com as normas. Na escolha dos instrumentos de medição no local, é preciso levar em consideração a resistência a baixas temperaturas (como válvulas eletromagnéticas, por exemplo). Quanto aos displays digitais, a menos que não sejam utilizados no inverno, é necessário pensar em sua embalagem adequada.