Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle – Tópicos do Dia – Questão nº 2020-12-17: Questão para discussão: 329. Utilizando um transmissor de diferença de pressão para medir o fluxo, com limite superior de diferença de pressão de 25 Kpa, e com faixa de medição do instrumento secundário de 0–200 T/h, sendo que a corrente de saída do transmissor é de 4–20 mA, qual será o valor da corrente de saída quando o fluxo for de 80 T/h? (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem der o resultado correto; pontos adicionais serão concedidos se houver um processo de cálculo correto ou explicações detalhadas.)
Reply #22020-12-17
De acordo com a relação entre a diferença de pressão e o fluxo, que é proporcional ao quadrado da raiz do fluxo, temos: (80/200)² = (I-4)/(20-4). Portanto, I = 6,56 mA
Reply #32020-12-17
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #42020-12-17
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #52020-12-17
Para medir o fluxo, utiliza-se um transmissor de diferença de pressão. O limite máximo de diferença de pressão é de 25 Kpa. A faixa de medição do instrumento secundário é de 0–200 T/h. A corrente de saída do transmissor de diferença de pressão é de 4–20 mA. Qual é o valor da corrente de saída correspondente a um fluxo de 80 T/h? Solução: Do momento em que o transmissor mede a diferença de pressão até que o medidor secundário exibe o valor do fluxo, todo o processo é o seguinte: o transmissor mede a diferença de pressão ΔP; esse valor é convertido em uma corrente elétrica I, que é então enviada ao medidor secundário para que este exiba o valor do fluxo Q. Ou seja, existe uma relação linear entre I e Q. Sabe-se que a faixa de medição do transmissor é ΔPmax = 25 kPa, enquanto a faixa indicada pelo medidor secundário é Qmax = 200 t/h. É necessário calcular o valor da diferença de pressão ΔP medida pelo transmissor, bem como o valor da corrente de saída I, quando o medidor secundário indica Q = 80 t/h. I e Q estão em uma relação linear; portanto, temos que (I – I0) / (Imax – I0) = Q / Qmax. Onde I0 é o valor da corrente no ponto zero. Assim, I = Q / Qmax * (Imax – I0) + I0. Substituindo os valores, temos: a corrente de saída do transmissor é I = (80 / 200) * (20 – 4) + 4 = 10,4 (mA). Resposta: quando o fluxo é de 80 T/h, a corrente de saída correspondente é de 10,4 mA.
Reply #62020-12-17
A corrente de saída do transmissor pode ser calculada com ou sem aplicação da raiz quadrada. A corrente de saída com aplicação da raiz quadrada é: (80/200) * (20-4) + 4, o que resulta em I = 10,4 mA. Já a corrente de saída sem aplicação da raiz quadrada é: (80/200)² = (I-4) / (20-4), o que resulta em I = 6,56 mA
Reply #72020-12-17
△px/△p = (Fmax/F)²
△px = △p × (Fmax/F)² = 2500 × (80/200)² = 4000 Pa
I = (Fmax/F) × 16 + 4 = 6,56 mA
Reply #82020-12-17
A corrente de saída do transmissor pode ser calculada com ou sem aplicação da raiz quadrada. A corrente de saída com aplicação da raiz quadrada é: (80/200) * (20-4) + 4, o que resulta em I = 10,4 mA. Já a corrente de saída sem aplicação da raiz quadrada é: (80/200)² = (I-4) / (20-4), o que resulta em I = 6,56 mA
Reply #92020-12-17
O valor da corrente I = (80 / 200) × (20 – 4) + 4 = 10,4 (mA)
Reply #102020-12-18
A corrente de saída do transmissor pode ser calculada com ou sem aplicação da raiz quadrada. A corrente de saída com aplicação da raiz quadrada é: (80/200) * (20-4) + 4, o que resulta em I = 10,4 mA. Já a corrente de saída sem aplicação da raiz quadrada é: (80/200)² = (I-4) / (20-4), o que resulta em I = 6,56 mA
Reply #112020-12-18
80/200*16+4=10,4 ma
Reply #122020-12-18
O valor da corrente I = (80 / 200) × (20 – 4) + 4 = 10,4 (mA)
Reply #132020-12-18
Faixa de corrente de saída: 4-20 mA; faixa de tensão: 4-16
Reply #142020-12-25
O valor da corrente de saída do transmissor é I = (80/200) * (20-4) + 4 = 10,4 (mA)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.