Válvula de regulação do circuito de ar, por que essa conexão não está feita?

2020-12-21View Original

Thread Content

Novo projeto: por que a interface da válvula de alívio de pressão não é conectada? Hoje, passando por aqui, ouvi um som de ar vindo dessa válvula. Ao verificar, descobri que havia vazamento na saída da válvula de pressão; ela estava coberta com uma tampa de plástico branco. Quando toquei na tampa de plástico branca, o ar empurrou o plástico branco para longe. Pela minha experiência, a conexão dessa válvula de alívio de pressão deve ser feita no tubo de alimentação de ar. Será que a equipe de construção esqueceu de conectá-la? Mas, no relatório de teste da equipe de construção, consta que essa válvula foi testada e está em boas condições. Essa válvula estava originalmente fechada; após a remoção do plástico branco, a válvula se abriu.
Reply #22020-12-21
Esse orifício serve para a saída de ar do válvula eletromagnética; não há necessidade de conectá-lo. Quanto ao fato de você dizer que a válvula se abre quando a tampa branca é removida, é preciso verificar se a válvula é do tipo FO ou FC. Pelo que você disse, deve ser uma válvula do tipo FC
Reply #32020-12-21
Aquela conexão é a do válvula de alívio de pressão, não a da válvula eletromagnética
Reply #42020-12-22
O redutor de pressão deve estar conectado, mas ainda assim é preciso seguir o diagrama de controle dos válvulas. Para referência.
Reply #52020-12-22
Deve ser conectado, vindo da fonte de ar principal. Atrás da válvula de alívio de pressão deve haver uma válvula de aceleração. O posicionador controla a válvula de aceleração, e o ar proveniente dessa válvula vai para o cilindro da válvula de controle
Reply #62020-12-22
1 A saída do válvula de alívio de pressão deve ser conectada à fonte de ar. 2 O acelerador presente na válvula está danificado, o que faz com que o ar saia diretamente do posicionador e entre no cilindro. Há também vazamentos no local onde fica a tampa de plástico. Remova a tampa de plástico; assim, o ar do cilindro também é liberado por aqui, e a válvula fica aberta.
Reply #72020-12-22
Andar 6, resposta correta. Essa abertura foi feita para conectar a fonte de gás no local; se não for conectada aqui, a válvula não conseguirá funcionar. O ar produzido pelo localizador é utilizado como sinal para controlar o acelerador, com o objetivo de aumentar a velocidade de movimento.
Reply #82020-12-22
Não há válvula eletromagnética. O termo técnico para o dispositivo que fica após a válvula de filtragem e redução de pressão é amplificador de partida, popularmente conhecido como acelerador.
Reply #92020-12-22
Com toda a responsabilidade, devo dizer que esse tubo definitivamente precisa de uma fonte de ar
Reply #102020-12-24
Há impurezas dentro da válvula de redução de pressão. É preciso abrir a base da válvula e limpá-la, assim não haverá vazamentos de ar. Esse orifício deve ser conectado ao tubo
Reply #112020-12-24
Aquele é o orifício de escape; a tampa de plástico deve ser removida.
Reply #122020-12-24
O ar que sai do localizador não pode chegar ao tubo de ar que leva à válvula de controle. Essa válvula não funciona. Se a válvula de alívio de pressão não for conectada à fonte de ar, ela não consegue funcionar. Evite esse válvula de redução de pressão; basta colocar um trevo de conexões diretamente atrás da válvula de redução de pressão anterior. Conectar assim deve funcionar. Ou então, um conector tripartido é conectado à linha de ar da fonte de ar, sendo ligado a 2 válvulas redutoras de pressão, respectivamente.
Reply #132020-12-25
Olhando para a direção do fluxo do válvula de alívio, é possível determinar se a válvula está funcionando ou não
Reply #142020-12-25
Há vazamento no tubo, por favor, que a equipe responsável resolva isso
Reply #152020-12-25
Deve-se conectar a fonte de ar. É um acelerador pneumático. A fonte de ar do localizador é responsável por alterar o grau de abertura da válvula. A interface que não foi conectada é a responsável por injetar ar no cilindro. Sem conectar a válvula, não é possível abrir. A empresa responsável pela construção disse que o equipamento pode ser usado normalmente. Então, peça à sala de controle que tente enviar um sinal. Se isso não funcionar, a fabricante das válvulas pode fornecer aos você os planos de projeto e de instalação das válvulas.
Reply #162020-12-26
Sem hesitação, este é um regulador de pressão de gás, também conhecido como amplificador; com certeza precisa ser conectado à fonte de gás! :o
Reply #172020-12-27
Andares 6/7/8, correto! Afinal, ainda há alguns mestres no SeaChuan……
Reply #182020-12-28
Não se deixe enganar por outros: essa válvula não possui válvula eletrônica; é apenas uma válvula de regulação. A válvula é muito grande, e o controle dela exige tempo específico; por isso, é utilizado um acelerador. Primeiro, há a válvula de filtragem e redução de pressão; o ar entra no posicionador, que controla a saída do ar. Em seguida, o ar passa pelo acelerador de posicionamento, que controla o fluxo de ar para a válvula. Esse ponto precisa estar conectado à fonte de ar; caso contrário, não será possível obter o ar necessário para o cilindro da válvula.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.