Ao realizar a verificação automática da válvula, é exibida a mensagem de erro “Insufficient travel”; a verificação falha. Como resolver isso?
Reply #22020-12-22
O curso de movimento é insuficiente; verifique o curso real da válvula. A causa mais provável é um erro na instalação do mecanismo de feedback
Reply #32020-12-22
É uma válvula de curso direto? O DVC6200 de curso linear possui duas especificações. Será que você instalou o ímã de curso curto em uma válvula de curso longo? Além disso, será que a posição relativa entre o ímã e o corpo do posicionador está correta?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.