Thread Content
Gostaria de pedir ajuda aos colegas navegantes: esse interruptor de proximidade da Beckhoff possui contatos secos ou molhados? Onde vocês conseguem determinar isso? Como se faz para identificar?
Pontos de conexão úmidos, tensão de operação, as conexões têm polaridade positiva e negativa
Eu também entendia anteriormente que se tratava de contatos secos, mas senti que algo não estava certo, embora não houvesse uma explicação profissional para isso.
Como saber se há destino ou não? Parece que os fios não têm polaridade definida, e foi por isso que achei que se tratava de um contato seco. Mas agora acho que algo não está certo.
Primeiro, diga quais são as linhas relevantes, para que seja possível fazer um julgamento. Nas linhas de segunda ordem, certamente haverá tanto a função de fonte de alimentação quanto a função de saída; isso já está claramente indicado no diagrama
Desculpe, houve um erro na descrição. Eu não li as instruções. Há queda de tensão e corrente de fuga; trata-se de um interruptor eletrônico
Já está indicada a corrente de saída; como é possível que ainda se trate de um contato seco? Mas é preciso verificar se está em conformidade com a norma intrinsecamente segura.
Haha, se o interruptor de programa for um sinal de tipo binário, então com certeza são contatos secos. Pergunta por que eu sei: é o sistema de 2 fios, certo? Duas linhas devem fornecer energia, não é? Você não tem bateria no interruptor de curso, certo? Não há fonte de energia, certo? A energia deve vir do lado do DCS, certo? Então, o interruptor de curso só pode ser algo do tipo contato seco. Se você fizer essa pergunta, primeiro o autor da questão precisa saber que os contatos secos, durante o funcionamento, também passam eletricidade. O que importa é onde fica o lado de fornecimento de energia; não importa qual seja o sinal, sem eletricidade, é impossível fazer medições. Se a alimentação for do lado do DCS, então o interruptor de curso no local será um contato seco. Se a alimentação for do lado do interruptor de curso (neste caso, é preciso haver outros 2 fios para alimentar o próprio interruptor), somente então o interruptor de curso no local poderá ser um contato úmido. Além disso, recomenda-se que o autor pesquise no Baidu as diferenças entre o sinal de contato seco e o sinal NUMAR; esses são os dois tipos de sinais mais comuns em interruptores de curso.
A distinção entre contato seco (passivo) e contato úmido (ativo) é feita olhando para o lado da saída do sinal: se não houver fonte de alimentação lá dentro, trata-se de um contato seco (passivo); se houver fonte de alimentação, trata-se de um contato úmido (ativo). Isso vale para os sinais de contato, e o mesmo acontece com os sinais analógicos. De acordo com os princípios de determinação mencionados, esse interruptor de proximidade é um sinal de interruptor de contato seco (passivo). A corrente de operação é de 2 a 100 mA, que é a corrente permitida para o funcionamento normal deste interruptor; não se trata da corrente de saída.
Este é um transistor de comutação; seus contatos secos não dependem da polaridade. Será que ele consegue conduzir se a polaridade for invertida?
Entre os parâmetros técnicos, há sempre um item de “proteção contra polaridade inversa”, que indica que não é necessário levar em consideração a polaridade.
A proteção contra polaridade inversa, pelo que entendo, serve apenas para evitar que o interruptor de proximidade se danifique caso a fonte de alimentação seja conectada de forma invertida. No entanto, isso também impede que o dispositivo funcione corretamente
Obrigado. Eu também consultei o departamento de controle e instrumentação do nosso escritório de projetos. Eles disseram que sugeriram o uso de contatos de alimentação porque querem fornecer energia ao interruptor de curso pelo lado do DSC. Eles não querem que haja alimentação elétrica no local. Assim, fica mais fácil entender. Eu sempre pensei que se tratava de uma questão de necessidade ou não de alimentação para o interruptor de curso.
Obrigado pela resposta, já foi confirmado que é um contato seco.