O novo dispositivo possui um conjunto de placas de medição de pressão com distâncias entre orifícios específicas. O fabricante fornece apenas as placas de medição, sem os trechos de tubo retos; as aberturas são feitas no local. O requisito para a medição da pressão em termos de distância radial é que, na parte superior, o valor seja D, e na parte inferior, D/2. Será que isso significa que a parte superior deve ser o dobro da parte inferior? Como mostrado na Figura 1, supondo-se que se trate de uma placa de orifício de 24 polegadas, com diâmetro interno do tubo de 591,1 mm, então a distância do ponto de medição no lado upstream fica entre 532 e 650 mm (D±0,1D). Quando β > 0,6, a distância do ponto de medição no lado downstream fica entre 290 e 301 mm (0,49D~0,51D). Se a distância do ponto de medição no lado upstream for de 640 mm, e a distância no lado downstream for de 295 mm, nesse caso ambas as distâncias estão dentro dos limites permitidos. No entanto, isso não satisfaz a condição de que a distância no lado upstream seja o dobro da distância no lado downstream. Será que isso é aceitável?
Não entendi. Essa placa de orifício é usada para medir o fluxo, certo? É melhor consultar o fabricante da placa de orifício ou verificar as condições de instalação indicadas no manual de uso. Para referência.
Esse limite de distância deve se referir ao valor mínimo, certo? Valores maiores que isso devem ser aceitáveis.
São apenas limites mínimos; não há uma relação de multiplicação direta; Desde que seja maior que esse limite inferior, está tudo bem