Thread Content
Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle por Instrumentos – Tópicos do Dia – Questão nº 2020-12-24: Tópico de discussão: 336. A faixa de medição de temperatura de um determinado instrumento é de 0 a 1000°C. De acordo com os requisitos do processo, o erro no valor indicado pela temperatura não deve exceder ±7°C. Qual deve ser, então, o grau de precisão a ser escolhido? (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem fornecer o resultado correto; serão adicionados pontos extras para quem apresentar o processo de cálculo correto ou explicações detalhadas.)
7/1000 = 0,7%. Portanto, deve-se escolher um nível de precisão de 0,5.
Deve-se escolher um grau de precisão de 0,5.
Deve-se escolher um grau de precisão de 0,5
A faixa de medição de temperatura de um determinado instrumento é de 0 a 1000°C. De acordo com os requisitos do processo, o erro no valor indicado pela temperatura não deve exceder ±7°C. Qual deve ser, então, o grau de precisão a ser escolhido? Solução: De acordo com os requisitos do processo, o erro permitido nos instrumentos é = (±7/(1000-0)) × 100% = ±0,7%. Resposta: Deve-se escolher um instrumento de medição de temperatura com grau de precisão de 0,5.
Precisão = Erro máximo permitido/Intervalo de medição × 100% = 7/1000 × 100% = 0,7%. Como a precisão do instrumento não pode ser de 0,7%, é necessário escolher um nível de precisão maior que 0,7%. Portanto, o nível de precisão escolhido para este instrumento é 0,5%.
Faixa de medição 1000, 7/1000=0,007=0,7%, escolher grau 0,5
Deve-se escolher um grau de precisão de 0,5.
Este tópico foi editado pela última vez por chenyuyan em 25/12/2020, às 09:44. Precisão de 0,5 nível
Faixa de medição 1000, 7/1000 = 0,007 = 0,7%. Deve-se escolher um grau de precisão de 0,5.
7/1000 = 0,7%. Portanto, deve-se escolher um nível de precisão de 0,5.