É necessário adicionar uma barreira de segurança?

2020-12-26View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta: como parte do local precisa ser à prova de explosões, são utilizados instrumentos do tipo à prova de explosão. Nesse caso, será que não é necessário usar barreiras de segurança no lado do DCS?
Reply #22020-12-26
Instrumentos à prova de explosão no local; não é necessário adicionar barreiras de segurança no lado da sala de controle. Porque os instrumentos à prova de explosão geralmente não são instrumentos intrinsecamente seguros. Os instrumentos à prova de explosão precisam atender aos requisitos de isolamento contra explosões, incluindo o fato de que o próprio corpo do instrumento deve cumprir esses requisitos. Além disso, a instalação e a manutenção dos instrumentos também devem seguir as normas de isolamento contra explosões. O encaminhamento dos cabos de sinal e as entradas dos cabos de instrumentação devem atender aos requisitos de isolamento explosivo (por exemplo, conexões tipo gland, tubos de vedação, selantes adequados, etc.).
Reply #32020-12-26
É necessário adicionar barreiras de segurança, pois há requisitos de proteção contra explosões no local; as barreiras de segurança servem para limitar a corrente, a tensão e isolar a energia.
Reply #42020-12-26
Em locais normais, é possível escolher instrumentos com o grau de proteção contra explosões adequado. A presença de um distribuidor ou isolador no lado do sistema de controle depende da existência dessa exigência. Se não houver solicitação, pode-se deixar de incluir. Se a área for da Zona 1, e forem escolhidos instrumentos intrinsecamente seguros para essa área, então, geralmente, o circuito intrinsecamente seguro é formado pelo instrumento intrinsecamente seguro + cabo intrinsecamente seguro + barreira de segurança. Nesse caso, é necessário adicionar uma barreira de segurança.
Reply #52020-12-26
Instrumentos à prova de explosão no local não precisam de barreira de segurança
Reply #62020-12-26
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!
Reply #72020-12-26
I. De acordo com as normas atuais, os ambientes com gases explosivos são divididos nas zonas 0, 1 e 2, além da zona adicional 2. II. Quando se trata das áreas 1, 2 e área adicional 2, geralmente são utilizados instrumentos de tipo intrinsecamente seguro ou instrumentos à prova de explosão. III. Instrumentos à prova de explosão não precisam passar por barreiras de segurança, nem deveriam fazê-lo. Além disso, existem instrumentos à prova de explosão com dupla certificação, ou seja, tipo intrinsecamente seguro + tipo à prova de explosão. Quando são utilizados em circuitos intrinsecamente seguros, é necessário que o instrumento, a instalação elétrica e a barreira de segurança formem um circuito intrinsecamente seguro.
Reply #82020-12-26
A prova de explosão é como um jovem: sua estrutura é robusta. Ben é como uma moça jovem, com um design de limitação de potência nos circuitos. Cada um deles utiliza tecnologias diferentes; não há nenhuma relação entre eles. O essencial é: qual tecnologia você deseja usar? Uma delas já é suficiente.
Reply #92020-12-27
Os instrumentos de tipo à prova de explosão não precisam de barreira de segurança, mas recomenda-se a sua instalação com o objetivo de isolar a área de operação e evitar que os cabos sejam danificados, o que poderia danificar as placas do DCS. Embora os instrumentos à prova de explosão exijam que a energia seja desligada para que sua tampa possa ser aberta, eu nunca vi nessa fábrica que a manutenção desses instrumentos fosse feita somente após o desligamento da energia. Portanto… não se deve confiar demais nisso. O método correto é usar uma barreira de isolamento. Se for um instrumento à prova de explosão de baixo consumo de energia, também é possível usar uma barreira de segurança. Como a maioria dos instrumentos à prova de explosão tem alto consumo de energia, usar um travamento de segurança geralmente não é eficaz. Por isso, recomenda-se o uso de uma barreira de isolamento……
Reply #102020-12-28
Só os medidores intrinsecamente seguros exigem o uso de fios intrinsecamente seguros e barreiras de segurança intrinsecamente seguras; as barreiras de isolamento são opcionais: lol
Reply #112020-12-28
A barreira de segurança tem duas funções: 1) fornecer energia aos instrumentos intrinsecamente seguros e detectar os sinais de corrente no circuito; 2) garantir o isolamento de segurança, evitando que cartões e equipamentos superiores sejam danificados em caso de curto-circuito ou sinais de alta corrente. Portanto, decida por si mesmo se deve adicionar ou não a barreira de segurança. Já existe um medidor de isolamento no local; nesse caso, o padrão intrinsecamente seguro certamente não será alcançado. Mas, do ponto de vista da proteção dos dispositivos superiores, é melhor adicionar a barreira de segurança. Não importa se é um sistema intrinsecamente seguro ou não; substituir um cartão pode ser muito caro.
Reply #122020-12-28
Os instrumentos são à prova de explosão, portanto não é necessário usar barreiras de segurança no DCS. De forma rigorosa, o cabeamento precisa ser envolto em tubos de aço, que atendem aos requisitos de isolamento contra explosões.
Reply #132020-12-28
Sistema DCS: não o torne um PLC. Nos modelos à prova de explosão, é necessário adicionar barreiras de isolamento para evitar que os botões se danifiquem
Reply #142020-12-28
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!
Reply #152020-12-28
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.