Gostaria de fazer uma pergunta: como parte do local precisa ser à prova de explosões, são utilizados instrumentos do tipo à prova de explosão. Nesse caso, será que não é necessário usar barreiras de segurança no lado do DCS?
Instrumentos à prova de explosão no local; não é necessário adicionar barreiras de segurança no lado da sala de controle. Porque os instrumentos à prova de explosão geralmente não são instrumentos intrinsecamente seguros. Os instrumentos à prova de explosão precisam atender aos requisitos de isolamento contra explosões, incluindo o fato de que o próprio corpo do instrumento deve cumprir esses requisitos. Além disso, a instalação e a manutenção dos instrumentos também devem seguir as normas de isolamento contra explosões. O encaminhamento dos cabos de sinal e as entradas dos cabos de instrumentação devem atender aos requisitos de isolamento explosivo (por exemplo, conexões tipo gland, tubos de vedação, selantes adequados, etc.).
É necessário adicionar barreiras de segurança, pois há requisitos de proteção contra explosões no local; as barreiras de segurança servem para limitar a corrente, a tensão e isolar a energia.
Em locais normais, é possível escolher instrumentos com o grau de proteção contra explosões adequado. A presença de um distribuidor ou isolador no lado do sistema de controle depende da existência dessa exigência. Se não houver solicitação, pode-se deixar de incluir. Se a área for da Zona 1, e forem escolhidos instrumentos intrinsecamente seguros para essa área, então, geralmente, o circuito intrinsecamente seguro é formado pelo instrumento intrinsecamente seguro + cabo intrinsecamente seguro + barreira de segurança. Nesse caso, é necessário adicionar uma barreira de segurança.
Instrumentos à prova de explosão no local não precisam de barreira de segurança
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!
I. De acordo com as normas atuais, os ambientes com gases explosivos são divididos nas zonas 0, 1 e 2, além da zona adicional 2. II. Quando se trata das áreas 1, 2 e área adicional 2, geralmente são utilizados instrumentos de tipo intrinsecamente seguro ou instrumentos à prova de explosão. III. Instrumentos à prova de explosão não precisam passar por barreiras de segurança, nem deveriam fazê-lo. Além disso, existem instrumentos à prova de explosão com dupla certificação, ou seja, tipo intrinsecamente seguro + tipo à prova de explosão. Quando são utilizados em circuitos intrinsecamente seguros, é necessário que o instrumento, a instalação elétrica e a barreira de segurança formem um circuito intrinsecamente seguro.
A prova de explosão é como um jovem: sua estrutura é robusta. Ben é como uma moça jovem, com um design de limitação de potência nos circuitos. Cada um deles utiliza tecnologias diferentes; não há nenhuma relação entre eles. O essencial é: qual tecnologia você deseja usar? Uma delas já é suficiente.
Os instrumentos de tipo à prova de explosão não precisam de barreira de segurança, mas recomenda-se a sua instalação com o objetivo de isolar a área de operação e evitar que os cabos sejam danificados, o que poderia danificar as placas do DCS. Embora os instrumentos à prova de explosão exijam que a energia seja desligada para que sua tampa possa ser aberta, eu nunca vi nessa fábrica que a manutenção desses instrumentos fosse feita somente após o desligamento da energia. Portanto… não se deve confiar demais nisso. O método correto é usar uma barreira de isolamento. Se for um instrumento à prova de explosão de baixo consumo de energia, também é possível usar uma barreira de segurança. Como a maioria dos instrumentos à prova de explosão tem alto consumo de energia, usar um travamento de segurança geralmente não é eficaz. Por isso, recomenda-se o uso de uma barreira de isolamento……
Só os medidores intrinsecamente seguros exigem o uso de fios intrinsecamente seguros e barreiras de segurança intrinsecamente seguras; as barreiras de isolamento são opcionais: lol
A barreira de segurança tem duas funções: 1) fornecer energia aos instrumentos intrinsecamente seguros e detectar os sinais de corrente no circuito; 2) garantir o isolamento de segurança, evitando que cartões e equipamentos superiores sejam danificados em caso de curto-circuito ou sinais de alta corrente. Portanto, decida por si mesmo se deve adicionar ou não a barreira de segurança. Já existe um medidor de isolamento no local; nesse caso, o padrão intrinsecamente seguro certamente não será alcançado. Mas, do ponto de vista da proteção dos dispositivos superiores, é melhor adicionar a barreira de segurança. Não importa se é um sistema intrinsecamente seguro ou não; substituir um cartão pode ser muito caro.
Os instrumentos são à prova de explosão, portanto não é necessário usar barreiras de segurança no DCS. De forma rigorosa, o cabeamento precisa ser envolto em tubos de aço, que atendem aos requisitos de isolamento contra explosões.
Sistema DCS: não o torne um PLC. Nos modelos à prova de explosão, é necessário adicionar barreiras de isolamento para evitar que os botões se danifiquem
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!
Os modelos intrinsecamente seguros precisam obrigatoriamente ser utilizados; os modelos à prova de explosão não são necessários!