Área de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle – Tópicos do Dia – Questão nº 2020-12-28: Discussão: 340. Existe um sistema de controle por faixas, com duas válvulas de regulação. O valor de R1 = R2 = 30. A vazão máxima da primeira válvula é de 100 m3/H, enquanto a vazão máxima da segunda válvula é de 4 m3/H. Qual é o maior valor de R que pode ser alcançado? (Serão atribuídos 5 pontos apenas para quem der o resultado correto; pontos adicionais serão concedidos se houver um processo de cálculo correto ou explicações detalhadas.)
Há um sistema de controle de fluxo com dois válvulas de regulação. A relação de ajuste é R1=R2=30. A vazão máxima da primeira válvula é de 100 m3/H, enquanto a vazão máxima da segunda válvula é de 4 m3/H. Qual é a maior relação de ajuste possível? Solução: O fluxo mínimo do primeiro válvula é igual a 100/30 = 3,33 m³/H. O fluxo mínimo do segundo válvula é igual a 4/30 = 0,133 m³/H. A relação máxima de ajuste é R = 100/0,133 = 752. Resposta: A maior taxa de ajuste possível é 752.
A maior razão ajustável é a proporção entre o fluxo máximo da primeira válvula e o fluxo mínimo da segunda válvula, ou seja: 100*30/4 = 750
O fluxo mínimo do primeiro válvula é Q1min = 100/30 = 3,3 m3/h. O fluxo mínimo do segundo válvula é Q2min = 4/30 = 0,134 m3/h. Portanto, R = Q1max/Q2min = 100/0,134 = 740. Assim, a relação de ajuste pode chegar a 740.
A maior razão ajustável é a proporção entre o fluxo máximo da primeira válvula e o fluxo mínimo da segunda válvula, ou seja: 100*30/4 = 750
A maior razão ajustável é a proporção entre o fluxo máximo da primeira válvula e o fluxo mínimo da segunda válvula, ou seja: 100*30/4 = 750
A maior razão ajustável é a proporção entre o fluxo máximo da primeira válvula e o fluxo mínimo da segunda válvula, ou seja: 100*30/4 = 750
O fluxo mínimo do primeiro válvula é Q1min = 100/30 = 3,3 m3/h. O fluxo mínimo do segundo válvula é Q2min = 4/30 = 0,134 m3/h. A maior relação de ajuste possível é a razão entre o fluxo máximo do primeiro válvula e o fluxo mínimo do segundo válvula, ou seja: 100 * 30 / 4 = 750