2020-12-28View Original

Thread Content

Na noite passada, durante o turno noturno, a posição da válvula de controle permaneceu em 100. Ao chegar ao local, o painel do localizador da Siemens indicou que o sinal de entrada era 0 (o sinal fornecido pela sala de instrumentos). Isso significa que a válvula estava completamente fechada, mas o indicador mostrava que ela estava completamente aberta. Na verdade, a válvula realmente estava aberta. A pressão de ar fornecida ao localizador estava normal, mas a saída do localizador estava no máximo. Após a interrupção do fornecimento de ar, a válvula se fecha completamente; ela não fica travada. Após o ajuste automático, o posicionador voltou a funcionar normalmente. (Porém, o tempo necessário para o ajuste é um pouco longo, especialmente na primeira etapa.) Depois disso, a válvula passou a funcionar normalmente. Gostaria de saber, aos senhores especialistas, qual é o problema com o posicionador?
Reply #22020-12-28
Desculpe, a iluminação no local faz com que a imagem fique pouco nítida. Isso deve acontecer durante o processo de ajuste
Reply #32020-12-28
Moming teve um ataque? :lol:lol:lol:lol
Reply #42020-12-28
O operador de investigação verifica os registros de alterações nas operações desse tipo de válvula
Reply #52020-12-28
Que estranho… Basta fazer o auto-diagnóstico e pronto: lol
Reply #62020-12-28
Parece que a ação de retroalimentação do posicionador da válvula está sendo anulada
Reply #72020-12-28
Diante dessa situação, meça primeiro o valor de MA no local. Se for 4MA e a válvula estiver indicando que está completamente aberta, então o sentido de ação do localizador está invertido; é preciso corrigir isso. Mas você disse que bastava ajustar, e então encontramos um problema!
Reply #82020-12-29
Deve-se primeiro verificar os parâmetros dentro do localizador; é o último passo na verificação automática.
Reply #92020-12-29
Esse tipo de problema só pode ser avaliado no local. Quando ocorre um problema, qual é o valor do sinal de corrente no local? A pressão do ar é de 5 quilos? A resistência de feedback da válvula está funcionando normalmente?
Reply #102020-12-29
Neste caso, primeiro é necessário confirmar quais posições das válvulas correspondem aos valores de 4mA e 20mA no local. Em seguida, deve-se verificar se esses valores são os mesmos na sala de controle. É provável que os valores informados pelo usuário não sejam os mesmos; talvez o operador da sala de controle tenha feito alguma alteração anteriormente, e depois tenha revertido essas alterações quando você realizou os ajustes
Reply #112020-12-29
Obrigado a todos pelos conselhos. Da próxima vez, vou medir primeiro a corrente de entrada, verificar a configuração do localizador e, por fim, conversar com o controle central para confirmar tudo
Reply #122020-12-30
Uma característica da calibração dos localizadores da Siemens é que, antes da calibração, a válvula não deve estar no ponto mais alto nem no ponto mais baixo; assim, a primeira etapa da calibração fica muito lenta. Coloque a válvula em qualquer posição que não seja no ponto mais alto ou no ponto mais baixo; assim, a primeira etapa de ajuste é feita muito rapidamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.