Na noite passada, durante o turno noturno, a posição da válvula de controle permaneceu em 100. Ao chegar ao local, o painel do localizador da Siemens indicou que o sinal de entrada era 0 (o sinal fornecido pela sala de instrumentos). Isso significa que a válvula estava completamente fechada, mas o indicador mostrava que ela estava completamente aberta. Na verdade, a válvula realmente estava aberta. A pressão de ar fornecida ao localizador estava normal, mas a saída do localizador estava no máximo. Após a interrupção do fornecimento de ar, a válvula se fecha completamente; ela não fica travada. Após o ajuste automático, o posicionador voltou a funcionar normalmente. (Porém, o tempo necessário para o ajuste é um pouco longo, especialmente na primeira etapa.) Depois disso, a válvula passou a funcionar normalmente. Gostaria de saber, aos senhores especialistas, qual é o problema com o posicionador?
Desculpe, a iluminação no local faz com que a imagem fique pouco nítida. Isso deve acontecer durante o processo de ajuste
Moming teve um ataque? :lol:lol:lol:lol
O operador de investigação verifica os registros de alterações nas operações desse tipo de válvula
Que estranho… Basta fazer o auto-diagnóstico e pronto: lol
Parece que a ação de retroalimentação do posicionador da válvula está sendo anulada
Diante dessa situação, meça primeiro o valor de MA no local. Se for 4MA e a válvula estiver indicando que está completamente aberta, então o sentido de ação do localizador está invertido; é preciso corrigir isso. Mas você disse que bastava ajustar, e então encontramos um problema!
Deve-se primeiro verificar os parâmetros dentro do localizador; é o último passo na verificação automática.
Esse tipo de problema só pode ser avaliado no local. Quando ocorre um problema, qual é o valor do sinal de corrente no local? A pressão do ar é de 5 quilos? A resistência de feedback da válvula está funcionando normalmente?
Neste caso, primeiro é necessário confirmar quais posições das válvulas correspondem aos valores de 4mA e 20mA no local. Em seguida, deve-se verificar se esses valores são os mesmos na sala de controle. É provável que os valores informados pelo usuário não sejam os mesmos; talvez o operador da sala de controle tenha feito alguma alteração anteriormente, e depois tenha revertido essas alterações quando você realizou os ajustes
Obrigado a todos pelos conselhos. Da próxima vez, vou medir primeiro a corrente de entrada, verificar a configuração do localizador e, por fim, conversar com o controle central para confirmar tudo
Uma característica da calibração dos localizadores da Siemens é que, antes da calibração, a válvula não deve estar no ponto mais alto nem no ponto mais baixo; assim, a primeira etapa da calibração fica muito lenta. Coloque a válvula em qualquer posição que não seja no ponto mais alto ou no ponto mais baixo; assim, a primeira etapa de ajuste é feita muito rapidamente.