Thread Content

O material contém pó de zinco em proporção de 30% a 50%. Há agitação dentro do tanque, o que faz com que o material forme incrustações e obstruções. Devido às características do material, é melhor não usar água para lavagem. Gostaria de saber qual tipo de medidor de nível seria o mais adequado?
Reply #22020-12-29
Obrigado. Como há agitação, as flutuações são grandes. Será que o método de insuflação afeta isso?
Reply #32020-12-29
Obrigado. Como há agitação, as flutuações são grandes. Será que o radar é afetado por isso? Será que os ultrassons podem ser utilizados por meio de tubos de guia? Se o tanque for pequeno, provavelmente haverá algum impacto, não é?
Reply #42020-12-29
Qual é a altura do tanque, o diâmetro do tanque, além da pressão e da temperatura? A agitação é feita com apenas uma camada na parte inferior, ou em várias camadas, em quais alturas? Existe um tubo guia? Quais são os níveis mínimo e máximo do líquido?
Reply #52020-12-29
O tanque tem aproximadamente 6 metros cúbicos de capacidade. Há uma pressão ligeiramente positiva devido ao nitrogênio presente no interior. A temperatura é inferior a 100 graus. O agitador funciona em baixa velocidade. Será que é possível usar um flutuador externo?
Reply #62020-12-29
Um medidor de nível por diferença de pressão com membrana de cerâmica é suficiente. Marcas como Yokogawa, Kromberg e E+H são boas opções. O modelo DN80 provavelmente não vai se entupir. Os métodos baseados em ultrassom e radar não são adequados para a medição de nível em fluidos que estão em movimento constante, pois são lentos e não oferecem resultados lineares durante esse processo
Reply #72020-12-30
Recomenda-se o medidor de nível por radar; a escolha do fabricante é muito importante
Reply #82020-12-30
Recomenda-se o medidor de nível por radar; a escolha do fabricante é muito importante
Reply #92021-01-04
Pode-se usar o medidor de nível por radar de alta frequência da série HKRD
Reply #102021-01-05
Recomenda-se o uso de medidores de nível a laser de marca importada; eu mesmo já os testei e o desempenho é excelente. Vale a pena dar uma olhada.
Reply #112021-01-07
Este tópico foi editado pela última vez por uwtchina em 7/1/2021, às 16:19. A pergunta do 6º andar é muito importante. De acordo com as condições operacionais fornecidas, existem as seguintes opções: se for utilizada a estrutura do tanque para a instalação, recomenda-se o uso de um radar de nível de material com modulação de frequência contínua. O ângulo do feixe deve ser suficientemente pequeno; recomenda-se um ângulo de 4° ou menos, sendo ideal um ângulo de 1°. Ao instalar o dispositivo, escolha um local adequado, de modo que o feixe estreito evite ao máximo as pás de agitação e as paredes do tanque. Além disso, é necessário usar um radar com modulação de frequência contínua, pois ele permite a supressão dos ecos falsos, eliminando assim os ecos causados pelas pás de agitação e reduzindo os sinais indesejados; Além disso, se o recipiente for pequeno, a velocidade de resposta precisa ser suficientemente alta ; Recomenda-se a utilização da série NR3200. Além disso, como os materiais medidos tendem a formar incrustações e obstruções, os medidores de nível por radar de onda guiada e os medidores de nível capacitivos não são adequados ; De acordo com os fabricantes, recomenda-se escolher produtos de alta qualidade, que ofereçam medições estáveis e confiáveis, além de serem seguros. Entre os fabricantes importadores estão a alemã UWT, E+H, VEGA e SIEMENS. . . Os fabricantes da série M não são recomendados, e todos sabem o motivo. .
Reply #122021-01-08
Recomendamos o medidor de nível por radar de ondas guiadas, com função de purga
Reply #132021-01-16
Utiliza-se um medidor de nível por radar de alta frequência de 120G, projetado especificamente para condições de medição com muita poeira e agitação; a presença de material depositado não afeta a medição. Q em corrente alternada: 6274240

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.