Dúvidas sobre a medição de temperatura

2009-12-31View Original

Thread Content

Gostaria de pedir a opinião de vocês: há alguns dias, ao verificar um ponto de temperatura PT100, surgiu uma dúvida. O processo indicou que a leitura no painel de controle era baixa. Portanto, foi feita uma verificação. Os técnicos responsáveis pelos instrumentos não quiseram ir ao local para fazer as medições; então, foram medidos os valores de resistência nas terminais do gabinete de controle. Os resultados mostraram que a leitura no painel de controle estava mesmo baixa (foram medidos apenas os valores de resistência dos terminais A e B). Depois, foram feitas medições no local, e os resultados foram consistentes com os mostrados no painel de controle. Eles dizem que é por causa da medição da resistência dos fios no painel de controle; portanto, a temperatura real precisa ser medida no local. Mas temos outros pontos de temperatura, que são aqueles que entram no sistema após passarem por um divisor de tensão localizado nos gabinetes. Ao medirmos esses pontos de temperatura, os valores de resistência dos terminais A e B obtidos no painel de controle correspondem aos valores exibidos nele. A dúvida é: se a medição da resistência dos terminais A e B é feita no painel de controle, e se existe sempre a resistência dos fios envolvidos, por que a medição feita diretamente no sistema precisa ser realizada no local, enquanto a medição feita através do divisor de tensão mostra os valores corretos no painel de controle? Será que os valores exibidos pelos sensores de temperatura localizados nas barreiras de segurança são, na verdade, mais altos do que a temperatura real?
Reply #22009-12-31
Para entrar no sistema, há um cartão de resistência térmica e um cartão de sinal analógico. A transmissão da resistência térmica exige uma certa distância. 1. Converter o sinal de resistência Pt100 em um sinal padrão DC4~20mA. Esse método também permite eliminar as interferências que podem ocorrer durante a transmissão do sinal, fazendo com que a temperatura exibida pelo computador volte ao valor normal. Isso acontece porque o sinal DC4~20mA possui uma grande capacidade de resistir a interferências! 2. A saída da resistência térmica é, na verdade, o valor da resistência em si. O material do fio afeta a resistência do fio e suas variações com a temperatura. A solução é utilizar um sistema de três ou quatro fios; o sistema de três fios é o mais comum. Na prática, isso consiste em fazer um processamento diferencial entre a resistência do fio e a resistência térmica, utilizando fios com seção transversal e comprimento idênticos, a fim de eliminar a influência do fio. Portanto, basicamente não tem relação com o material do fio; o que é exigido é que a seção transversal e o comprimento do fio sejam os mesmos.
Reply #32010-01-02
O sistema de dois fios apresenta valores um pouco mais altos, enquanto o sistema de três fios não tem problemas. No caso de sensores de variação de temperatura, se o sensor estiver localizado no mesmo local, como o PT100 utiliza dois fios, não há nenhum problema. Após a conexão ao sensor de temperatura, o sinal permanece sem problemas. O sistema de três fios também não apresenta problemas
Reply #42010-01-04
Na verdade, é um problema de compensação remota da temperatura. Nos sistemas de medição de temperatura que projetamos atualmente, raramente se utiliza o método de compensação remota por meio de barreiras de segurança. Em vez disso, os transmissores de temperatura são utilizados para transmitir os dados à distância, evitando assim a ocorrência de erros desnecessários.
Reply #52012-06-26
Duas soluções: adotar um sistema de três fios ou instalar o sensor de variação de temperatura no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.