Falha na válvula de controle de membrana pneumática

2009-12-31View Original

Thread Content

A nossa empresa possui válvulas de regulação de membrana pneumática (válvulas que abrem com ar). Para que elas sejam fechadas, é necessário que o nível de operação esteja em 80%; já para que se abram, é preciso que o nível esteja em 30%. Qual é a razão disso?
Reply #22010-01-01
“A válvula de controle de membrana pneumática (válvula que se abre com ar) precisa estar em 80% de abertura para que possa ser fechada, e precisa estar em 30% de fechamento para que possa ser aberta. Não sei se essa descrição está correta A possível causa é que o modo de ação é inverso e não foi devidamente ajustado.
Reply #32010-01-01
Possíveis causas: 1. Ponto zero, o curso não foi ajustado corretamente. 2. Falha no localizador ou uso incorreto do caminho de feedback no localizador. 3. A pressão da fonte de ar é baixa.
Reply #42010-01-01
Recalibrar o ponto zero e o curso; Tente usar um posicionador de válvula diferente em uma válvula do mesmo tipo.
Reply #52010-01-01
O autor da mensagem não se expressou muito bem. Será que ele quer dizer que o sistema só deve ser desligado quando o sinal de entrada atinge 80% (ou seja, 16,8 MA), e que deve ser ligado quando o sinal atinge 20% (7,2 MA)? Se for assim, como foi dito acima, o modo de funcionamento certamente será o oposto.
Reply #62010-01-01
Parece que a sua rota não foi configurada corretamente. Reconfigurá-la deve resolver o problema
Reply #72010-01-01
Concordo com quem disse lá em cima: será que há algum problema na descrição dada pelo LZ? Que confusão!
Reply #82010-02-07
Neste caso, quando a configuração está correta, isso é impossível de acontecer. Vou perguntar: qual é o curso da válvula e qual é sua linearidade?
Reply #92010-02-08
Parece que o autor não se expressou claramente! Parece que o modo de funcionamento foi escolhido incorretamente; se for calibrado novamente, provavelmente não haverá problemas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.