Hoje, no trabalho, troquei um resistor térmico de dois fios. Como costumo lidar apenas com resistores térmicos de um único fio, ou termopares. O mestre não está aqui hoje, então preciso pedir ajuda aos especialistas do fórum para esclarecer uma dúvida que tenho: um resistor térmico de dois núcleos é, na verdade, algo que possui dois resistores térmicos dentro dele? Quer dizer, há seis terminais de conexão? Da mesma forma, um termopar de dois fios tem quatro terminais de conexão? Quais são as vantagens da resistência térmica de dois núcleos (par) em comparação com a de um único núcleo? Onde é que é usado principalmente? Além da resistência térmica de dois núcleos (par), existe alguma com mais núcleos? Obrigado.
Reply #22010-06-30
Sim, um resistor térmico de dois terminais possui dois resistores, que são independentes um do outro. Isso é feito para que, se a temperatura for medida em dois locais diferentes, seja possível utilizar dois resistores térmicos. Além disso, isso também serve como meio de redundância em pontos de temperatura muito importantes. O princípio é o mesmo dos termopares. Por enquanto, ainda não vi mais exemplos disso, mas acredito que existam.
Reply #32010-06-30
Há aqueles com mais núcleos; para fertilizantes, são utilizados vários termopares
Reply #42010-06-30
Geralmente, são utilizados dois (ou mais) termopares. Já as resistências térmicas, devido à temperatura mais baixa do seu meio, são mais fáceis de substituir, sendo, portanto, geralmente utilizadas em número único. Resistências térmicas duplas são utilizadas para medir a temperatura da superfície das bobinas dos geradores, em locais onde é difícil realizá-las de forma conveniente.
Reply #52010-07-01
Resistores térmicos de dois núcleos ou termopares, geralmente utilizados em ambientes de medição onde as exigências do processo são elevadas ou onde não é possível realizar substituições com facilidade, servindo como ponto de reserva ou para exibição em dois locais.
Reply #62010-07-01
Tudo lá em cima está correto! Mas isso não significa que a resistência térmica de um cabo de dois núcleos tenha necessariamente seis pontos de conexão!
Reply #72010-07-01
1. Configure redundância em pontos de temperatura muito importantes. 2. Há também aqueles usados em medições, que permitem reduzir os erros de medição externa e aumentar a precisão.
Reply #82010-07-01
Para parâmetros de processo importantes, que podem exigir tanto a exibição da temperatura quanto seu controle, são necessários dois pontos de medição de temperatura. Usar um termistor de dois terminais é o normal.
Reply #92010-07-01
Resistência de dois núcleos, duas resistências em total; geralmente, os seus códigos são definidos como a.b. A precisão aumenta, podendo-se calcular a média; Em pontos de medição de temperatura onde os componentes sensíveis à temperatura são suscetíveis a danos, como em ambientes com muitas vibrações ou alta corrosão, é necessário aumentar a estabilidade nesses pontos importantes. A lógica de programação pode ser configurada para realizar um reset automático entre três opções possíveis ; Processos especiais configurados em cadeia, com um ponto único de medição de temperatura que fornece dois pontos OI, etc
Reply #102011-04-06
Hoje, no trabalho, troquei um resistor térmico de dois fios. Como costumo lidar apenas com resistores térmicos de um único fio, ou termopares. O mestre não está aqui hoje, então preciso pedir ajuda aos especialistas do fórum para esclarecer uma dúvida que tenho: um resistor térmico de dois núcleos é, na verdade, algo que possui dois resistores térmicos dentro dele? Quer dizer, há seis terminais de conexão? Da mesma forma, um termopar de dois fios tem quatro terminais de conexão? Sim. Quais são as vantagens da resistência térmica de dois núcleos (par) em comparação com a de um único núcleo? Onde é que é usado principalmente? Não há grandes vantagens; é usado principalmente em situações que exigem saída dupla, como quando é necessário conectar um sinal a um instrumento de display no local e outro ao centro de controle. Além da resistência térmica de dois núcleos (par), existe alguma com mais núcleos? Obrigado. Nos tanques de reação da indústria química, existem mais núcleos; já fabricamos modelos com 5 a 7 núcleos.
Reply #112011-04-08
A resistência térmica de dois eixos da Shangyi possui quatro terminais de conexão: dois positivos e dois negativos. A resistência térmica de um único fio possui três terminais de conexão: um positivo e dois negativos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.