Eu trabalho com gaseificação, não sou especialista em instrumentação. Gostaria de perguntar aos colegas que trabalham com instrumentação: quando a diferença de pressão antes e depois da válvula de regulação é grande, a válvula começa a oscilar. Nesse momento, trata-se de um movimento de ida e volta da válvula de regulação, ou é algum outro fenômeno? Aguardo resposta……
Reply #22010-06-30
Quando a diferença de pressão é grande, essa diferença faz com que a válvula de regulação se abra mais, fazendo com que o fluxo permaneça alto!
Reply #32010-06-30
Principalmente, a própria válvula vibra, e o vástago da válvula também vibra, o que acaba causando uma regulação instável!
Reply #42010-06-30
Se for um fluido líquido, uma diferença de pressão excessiva entre a parte frontal e a traseira pode causar ebulição ou cavitação do fluido após a válvula, o que leva a vibrações na válvula. Quando a válvula está em um ângulo de abertura pequeno, a diferença de pressão entre as extremidades aumenta, ao mesmo tempo em que a precisão de controle diminui, o que também pode causar flutuações. Se for um fluido gasoso, uma diferença de pressão excessiva entre a entrada e a saída pode causar o surgimento de um fluxo supersônico após a válvula, gerando ruído e vibrações. A solução é que, se a válvula funcionar por um longo período com uma abertura pequena, isso indica que seu tamanho é excessivo. Nesse caso, é necessário fazer novos cálculos e substituir a válvula por uma de tamanho adequado. É possível escolher válvulas de controle de tipo mangueira. Sob a condição de autorização técnica, é possível instalar placas porosas de limitação do fluxo após a válvula, a fim de aumentar a pressão após ela

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.