Problemas com os nivômetros

2010-06-30View Original

Thread Content

Eu tenho um medidor de nível EJA118W. Quando o comprei, ele era destinado a ser usado para medir níveis de 6 metros. No entanto, devido às mudanças nas condições de operação, agora é utilizado para medir níveis de 1 metro. Mas surgiram alguns problemas: logo após a instalação, o valor mostrado era -5%. Depois de fazer a calibração, em um ou dois dias, o valor voltou a ser -5%. Atualmente, o tanque está cheio de água, mas o medidor ainda mostra 110%. Não sei qual é o problema. Peço ajuda aos colegas
Reply #22010-06-30
Primeiro, confirme que a tabela está correta, incluindo a membrana; Em seguida, verifique se a pressão de processo dos dois tanques é exatamente a mesma. Se não for o caso, verifique se foram feitas as alterações necessárias nas configurações de faixa de medição ; Em seguida, sua quantidade de migração é calculada ou determinada experimentalmente? ; Se for calculado, é possível que haja diferenças em relação à realidade. Se as condições permitirem, a calibração prática continua sendo a mais precisa. Por fim, mostrar -5% ou 110% na verdade não é importante ; O importante é trabalhar em conjunto com os técnicos de processo para definir corretamente os pontos 0% e 100% do nível do líquido.
Reply #32010-06-30
O intervalo de medição foi alterado? A densidade do meio em questão foi escolhida corretamente? Primeiro, é possível fazer um zero inicial, e depois calcular o intervalo de medição do instrumento com base na densidade. Se isso não funcionar, pode-se suspeitar que haja algum problema com o instrumento. Haha!
Reply #42010-06-30
O instrumento não foi confirmado como funcional, pois já está instalado há mais de um ano, mas não foi utilizado; permaneceu sempre vazio. Não existe pressão de processo alguma; no momento, está apenas em fase de ajuste, com água sendo utilizada. É como se estivesse sendo usado à pressão atmosférica normal. Minha migração foi feita usando o BT200, por meio de migração automática. A faixa de medição foi alterada, e a densidade foi definida com base na água
Reply #52010-06-30
Após confirmar que o instrumento está em boas condições, faça ajustes usando o BT200 para a migração em suas escalas superior e inferior. Use o BT200 para alterar seu modo de saída, exibindo-o diretamente em metros.
Reply #62010-06-30
Após confirmar que o instrumento está em boas condições, faça ajustes usando o BT200 para a migração em suas escalas superior e inferior. Use o BT200 para alterar seu modo de saída, exibindo-o diretamente em metros.
Reply #72010-07-01
1. Se o transmissor puder ser desmontado, primeiro faça-se a sua inspeção; se estiver em bom estado, então considere a possibilidade de transferi-lo. 2. Qual é o tipo de óleo de silício utilizado no tubo capilar do transmissor? Diferentes tipos de óleo de silício têm densidades diferentes, e, portanto, os valores de migração negativa também variam. 3. Se o transmissor não indicar 110%, isso não significa necessariamente que o transmissor esteja quebrado; pode ser que os parâmetros configurados não estejam de acordo com a realidade. 4. Os transmissores de duas flanges da EJA, às vezes, perdem a eficiência após muitas migrações online. Remova-o do dispositivo, faça um novo teste e, depois de instalá-lo novamente, ele funcionará normalmente. Já enfrentamos esse problema; porém, ainda não sabemos qual é a causa exata. 5. Se o seu transmissor utilizar óleo de silício do tipo B, então a densidade desse óleo será de 0,94. A densidade da água é considerada como 1. Com um intervalo de medição de 1 metro, o intervalo de funcionamento do seu transmissor será de -9,212 a 0,588 KPa. Você pode testar isso, mas é apenas para referência.
Reply #82010-07-01
É possível que haja um problema com a faixa de medição
Reply #92010-07-01
Esse é um caso em que há problemas com a configuração da faixa de medição e do valor de deslocamento. A faixa de medição foi alterada de 6 metros para 1 metro, ou seja, de 0–60 KPa para 0–10 KPa ; Também é preciso prestar atenção à posição de instalação do transmissor e à densidade do meio, e então calcular a quantidade de migração; existem métodos de cálculo disponíveis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.