Método de calibração de flutuadores elétricos

2010-06-30View Original

Thread Content

Esclarecimentos, obrigado. . . . . . . . . . .
Reply #22010-06-30
Existem dois métodos de verificação para os flutuadores elétricos. 1. Verificação por método de irrigação. Com base na faixa de medição do flutuador e na densidade do meio a ser medido, é possível calcular a altura de enchimento em 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. As correntes de saída medidas foram 4mA, 8mA, 12mA, 16mA e 20mA, respectivamente. A fórmula específica é: H = (D1/D0) × L. D1: Densidade do meio; D0: Densidade da água; L: Alcance do flutuador. 2. Verificação por método de peso. Meça o diâmetro do cilindro da boia e calcule o valor da flutuabilidade. Calcule também os valores das cargas necessárias para 4mA, 8mA, 12mA, 16mA e 20mA. Em seguida, use o amperímetro para medir a corrente e fazer os ajustes necessários.
Reply #32010-06-30
Geralmente, no local, utiliza-se o método de calibração com água; já foi explicado de forma bastante clara no andar de cima.
Reply #42010-06-30
Geralmente, no local, utiliza-se o método de calibração com água; já foi explicado de forma bastante clara no andar de cima.
Reply #52010-07-24
Aliás, como exemplo: se 50% da corrente de saída for de 14mA, como modificar o valor correto de entrada?
Reply #62010-07-26
Os flutuadores também têm função de medir o nível! É aquilo com densidade baixa em cima e densidade alta embaixo! Se for para medir o nível de interface, deve-se considerar que o nível correspondente a um tanque completamente preenchido com meio leve é 0, e o nível correspondente a um tanque completamente preenchido com meio pesado é 100. É muito importante verificar se se trata de um flutuador de nível de líquido ou de um flutuador de nível de interface!
Reply #72010-07-26
Resposta 5# syppc: Não sei que tipo de boia você está usando. Basta usar o método de correção com dois pontos; assim, 50% dos valores voltarão a 12mA. Basta realizar a correção várias vezes!
Reply #82010-07-26
Sim, vou tentar quando estiver no trabalho

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.