Thread Content
Gostaria de saber: além das normas aplicáveis às usinas termelétricas, por que as normas da indústria química relativas à distribuição de energia para instrumentos não mencionam que a alimentação do DCS deve ser fornecida por duas fontes de energia? Uma delas deve vir de um UPS, e a outra, de outra fonte localizada em um tronco de barramento diferente Esse requisito é opcional na indústria química? É determinado com base em se o projeto causa acidentes de segurança durante interrupções de energia? Você conhece alguém que trabalhe em uma fábrica de papel? A indústria de papel utiliza apenas uma fonte de energia para fornecer alimentação ao DCS?
O que eu sei é que as indústrias petroquímicas utilizam dois tipos de fonte de energia: a eletricidade da rede e o UPS
A mesma dúvida: um dos projetos aqui recebe energia de um UPS monofásico. Perguntamos ao responsável pelo projeto, e ele disse que está tudo de acordo com as normas. Há sempre uma dúvida em relação à alimentação de um único circuito: a energia fornecida vem através de retificadores e inversores. Como o UPS funciona 24 horas por dia, as exigências em relação à qualidade do UPS não devem ser muito altas?
Resposta para 3# njutzdh13: Minha dúvida é: o que fazer durante a manutenção do UPS?
Duas fontes de alimentação não significam uma fonte de energia da rede elétrica e outra da UPS; em vez disso, refere-se ao fato de que há duas vias de fornecimento de energia, desde a sala de distribuição até o sistema, para garantir que, caso haja um problema com uma das vias, a outra ainda possa fornecer energia. Ambas as linhas precisam receber energia do UPS para alimentar o sistema, a fim de garantir que o processo não seja interrompido.
Para garantir um fornecimento de energia estável e confiável para o DCS, é necessário utilizar dois circuitos de alimentação. Além disso, como os cartões do DCS podem ser danificados devido a flutuações de tensão, pelo menos um dos dois circuitos de alimentação deve ser fornecido por um UPS. As especificações de projeto permitem o uso de um único fornecimento de energia, mas os fabricantes de DCS ou as empresas de projetos costumam exigir que o usuário utilize dois fornecimentos de energia separados, sendo que pelo menos um deles deve ser fornecido por UPS.
De acordo com as informações técnicas compartilhadas com a Eaton UP, os UPS possuem duas fontes de alimentação
A manutenção não apresenta problemas; os UPS possuem um circuito de derivação para manutenção, basta alternar para ele durante a manutenção.
A bateria do UPS geralmente fornece energia por 30 minutos. E se o UPS falhar e não for possível consertá-lo dentro desses 30 minutos, o que fazer? Isso é algo que precisa ser levado em consideração.