Problemas de distribuição de energia do DCS

2010-06-30View Original

Thread Content

Gostaria de saber: além das normas aplicáveis às usinas termelétricas, por que as normas da indústria química relativas à distribuição de energia para instrumentos não mencionam que a alimentação do DCS deve ser fornecida por duas fontes de energia? Uma delas deve vir de um UPS, e a outra, de outra fonte localizada em um tronco de barramento diferente Esse requisito é opcional na indústria química? É determinado com base em se o projeto causa acidentes de segurança durante interrupções de energia? Você conhece alguém que trabalhe em uma fábrica de papel? A indústria de papel utiliza apenas uma fonte de energia para fornecer alimentação ao DCS?
Reply #22010-07-01
O que eu sei é que as indústrias petroquímicas utilizam dois tipos de fonte de energia: a eletricidade da rede e o UPS
Reply #32010-07-01
A mesma dúvida: um dos projetos aqui recebe energia de um UPS monofásico. Perguntamos ao responsável pelo projeto, e ele disse que está tudo de acordo com as normas. Há sempre uma dúvida em relação à alimentação de um único circuito: a energia fornecida vem através de retificadores e inversores. Como o UPS funciona 24 horas por dia, as exigências em relação à qualidade do UPS não devem ser muito altas?
Reply #42010-07-01
Resposta para 3# njutzdh13: Minha dúvida é: o que fazer durante a manutenção do UPS?
Reply #52010-07-01
Duas fontes de alimentação não significam uma fonte de energia da rede elétrica e outra da UPS; em vez disso, refere-se ao fato de que há duas vias de fornecimento de energia, desde a sala de distribuição até o sistema, para garantir que, caso haja um problema com uma das vias, a outra ainda possa fornecer energia. Ambas as linhas precisam receber energia do UPS para alimentar o sistema, a fim de garantir que o processo não seja interrompido.
Reply #62010-07-01
Para garantir um fornecimento de energia estável e confiável para o DCS, é necessário utilizar dois circuitos de alimentação. Além disso, como os cartões do DCS podem ser danificados devido a flutuações de tensão, pelo menos um dos dois circuitos de alimentação deve ser fornecido por um UPS. As especificações de projeto permitem o uso de um único fornecimento de energia, mas os fabricantes de DCS ou as empresas de projetos costumam exigir que o usuário utilize dois fornecimentos de energia separados, sendo que pelo menos um deles deve ser fornecido por UPS.
Reply #72010-07-01
De acordo com as informações técnicas compartilhadas com a Eaton UP, os UPS possuem duas fontes de alimentação
Reply #82010-07-02
A manutenção não apresenta problemas; os UPS possuem um circuito de derivação para manutenção, basta alternar para ele durante a manutenção.
Reply #92010-07-02
A bateria do UPS geralmente fornece energia por 30 minutos. E se o UPS falhar e não for possível consertá-lo dentro desses 30 minutos, o que fazer? Isso é algo que precisa ser levado em consideração.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.