Perguntas sobre a comunicação HART!

2011-06-30View Original

Thread Content

Quando utilizamos transmissores de diferença de pressão ou transmissores de pressão modelo 375 ou 744, é necessário conectar uma resistência de 250Ω em série no circuito. Por que isso é necessário? Além disso, foi um meu entendimento errado que me levou a usar um método de conexão conveniente. Como a resistência interna do PLC é de 250Ω, em uma ocasião usei diretamente a comunicação via 744 para estabelecer a conexão. Mas, após discussões, percebi que essa comunicação não deveria depender da resistência interna do PLC. Isso porque eu estava me comunicando pela entrada do distribuidor de energia, e as entradas e saídas do distribuidor são isoladas uma da outra. Ou seja, mesmo que a saída do distribuidor não esteja conectada a nada, já existe um circuito formado na entrada do distribuidor. Portanto, o PLC não faz parte do circuito pelo qual eu estou me comunicando! Então, eu posso simplesmente usar um clipe para conectar os polos positivo e negativo na entrada do distribuidor, e assim é possível estabelecer comunicação. Por quê?
Reply #22011-06-30
Ai~~~ Vou marcar um para mim mesmo! Por que ninguém responde? Quem souber, me avise! Obrigado! Se não souber, clique em “não sei”! Vamos resolver juntos!
Reply #32011-06-30
Isso.....:L Eu realmente não entendo
Reply #42011-06-30
A função do resistor é garantir que o HART consiga obter uma tensão suficiente. Se o transmissor for conectado diretamente a uma fonte de 24V, como a resistência interna da fonte é muito baixa, o HART não conseguirá captar o sinal vindo do dispositivo. Ao alterar a resistência, o HATR consegue obter uma tensão suficiente nas duas extremidades da resistência para permitir a comunicação. Se todo o circuito possuir uma barreira de segurança, é possível conectar diretamente ao transmissor para comunicação, pois a resistência do circuito como um todo é suficiente para captar o sinal. Geralmente, a resistência fica entre 200 e 650 ohms. Se for muito baixa, a amplitude não é suficiente; se for muito alta, isso afeta o funcionamento do transmissor.
Reply #52011-07-01
Hart é uma transmissão de sinal em frequência modulada; se a resistência do circuito de corrente for inferior a 250 ohms, o sinal de corrente alternada modulada será atenuado a um ponto em que o comunicador não consegue recebê-lo, e assim a comunicação não é possível.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.