HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como determinar se os pontos de I/O no sistema de controle DCS são redundantes?

2011-06-30View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta: como se determina se os pontos I/O em um sistema de controle DCS são redundantes? Eu usei o “Diagrama de Circuitos de Instrumentação” para contar o número de pontos I/O, mas não consigo determinar quais desses pontos são redundantes e quais não são. Realmente não se sabe em qual desenho do escritório de projetos foi indicado se esse ponto I/O é redundante ou não. Por favor, me dê algumas orientações, hehe, obrigado~
Reply #22011-06-30
Este tópico foi editado pela última vez por lmsa613 em 30/06/2011, às 18:47. Geralmente, exigimos que sejam ajustados os pontos dos circuitos de controle, os pontos dos circuitos em cadeia, etc
Reply #32011-07-01
Podem ser consultadas as especificações de projeto DCS. Participação geral no controle e redundância em pontos-chave da cadeia.
Reply #42011-07-01
Oh, há também alguns que, embora não participem do controle, são muito importantes e podem ser redundantes, sendo projetados de acordo com as condições reais. .
Reply #52011-07-01
Se tiver dinheiro, você pode ter tudo redundante. Geralmente, são parâmetros de medição importantes, pontos de intertravamento. Os pontos de controle precisam de redundância!
Reply #62011-07-03
Geralmente são os circuitos de controle e os pontos de intertravamento; nós os representamos na tabela de dados de monitoramento, que fornece o número de pontos!
Reply #72011-07-04
A lista de E/S deve indicar se há redundância.
Reply #82011-07-04
Geralmente, os pontos mais importantes são os de redundância, como os pontos de intertravamento mencionados acima, os circuitos de ajuste, que são determinados de acordo com as exigências do processo. Você deve encontrar explicações sobre isso na segunda página da tabela de monitoramento deles

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.