Os dois tubos vermelhos no cartão Triconex DO estão acesos. O que isso significa? Há algum problema?
Você deveria verificar informações sobre esse assunto. Acho que esses dois pontos já devem estar com sinal, hehe
Estou falando das luzes na placa, ou seja, na placa de conexões. Não é um problema no sistema
A luz vermelha significa que há uma ação em andamento. Se adicionarmos mais um DO, então três luzes acenderão, haha
Resposta 4# newttang: O que foi dito no 5º andar está correto, é o seguro que está quebrado. O cartão de conexão é chamado de ETP. Quando a luz indicadora ao lado do fusível acende em vermelho, isso significa que o fusível correspondente está quebrado. Se a luz do canal na placa DO instalada no rack acender em vermelho, isso indica que o circuito está ON; se não acender, significa que o circuito está OFF
As placas ETP de DI/DO geralmente possuem um disjuntor, e ao lado delas há luzes indicadoras. A luz vermelha indica duas coisas: 1. O disjuntor queimou. 2. O circuito está conectado. No caso da placa DO, o canal tem saída, mas o disjuntor queimou ; Se o canal não tiver saída e o fusível queimar, a luz vermelha também não acenderá. O princípio é o mesmo para a placa DI.
Veja se o cartão está bem inserido. Eu já usei. Mas esse tipo de problema não ocorreu
O quinto andar está certo, foi o seguro que quebrou. Basta trocar o seguro
Quando você diz que a luz acendeu, está se referindo à luz indicadora de estado de FAULT que acendeu? Se for esse o caso, então você deve usar o software de diagnóstico dedicado da TRICONEX, o ENDM (Enhance Diagnosis Manager), para obter informações sobre as falhas. Dessa forma, será possível determinar com precisão a verdadeira causa do problema. Se o fusível queimar, há um diodo luminoso no ETP que indica isso. Se ele acender, é preciso trocar o fusível. Também é possível determinar se há tensão usando um multímetro.