Thread Content
Quando o medidor de nível com bola magnética em um trocador de calor é colocado em funcionamento, o lado do vapor não pode ser aberto completamente; só é possível abrir um pouco. Se for aberto completamente, a bola magnética acaba pressionada contra a parte inferior, e não consegue flutuar. Assim, o indicador de nível mostra um valor de zero. Já o lado da água pode ser aberto completamente. Por que é isso? Urgente! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Agora, ficou confirmado que a esfera flutuante não está danificada, e não há problemas nos tubos do lado da água nem no lado do vapor. Alguém já enfrentou essa situação?
Você está se referindo a vapor, não é? Se for esse o caso, à medida que a temperatura do meio aumenta, sua densidade diminui. Nesse momento, a densidade do flutuador torna-se muito maior em comparação com a densidade do meio naquela temperatura; por isso, ele não consegue flutuar
É vapor, um trocador de calor para refrigerantes. Mas, ao encomendar as válvulas magnéticas, foram estabelecidas condições para que esse tipo de erro não acontecesse.
Este tópico foi editado pela última vez por command123 em 31/12/2011, às 12:20. É um teste: abra completamente as válvulas localizadas na parte superior e inferior do medidor de nível. Quando vir que a boia chegou ao fundo, feche essas válvulas. Em seguida, abra a válvula de drenagem do medidor de nível e colete a água em um balde, para estimar qual é o nível atual da água.
Verifique se os seus trocadores de calor não foram escolhidos com tamanho excessivo ou se a temperatura do vapor não está muito alta. Quando as válvulas do estado gasoso estão completamente abertas, a temperatura dentro do balão sobe, fazendo com que a densidade do fluido diminua. Por isso, o flutuador não consegue subir. Recomenda-se tentar usar um flutuador com densidade menor
Peça ao fabricante que faça para você um flutuador com densidade menor. Isso não é culpa do fabricante. Se a temperatura do meio de medição varia muito, então, se a medição for feita com base na densidade após o aquecimento, o nível do líquido medido na temperatura original será maior do que o real. Atualmente, só é possível substituir por um de densidade menor; com o aumento da temperatura, a boia garante que flutue, mas deve-se ignorar a situação em que o nível do líquido fica elevado sem aumento de temperatura.
Na minha opinião, a temperatura é alta e a densidade é baixa, mas não tão baixa assim. A parte inferior está conectada ao trocador de calor; mesmo que a vaporização ocorra rapidamente,, de acordo com os princípios da termodinâmica, o nível do líquido dentro do tubo de medição deve permanecer sempre igual ao nível do líquido no recipiente. Portanto, o nível do líquido permanece constante, e sempre há uma quantidade igual de líquido. Além disso, quando a densidade diminui, imediatamente outra substância de densidade maior entra em seu lugar. É apenas uma sugestão pessoal: você pode fazer um teste de pressão no flutuador. 1. O flutuador faz barulho. 2. As outras especificações técnicas do flutuador não estão em conformidade. 3. A pressão dentro do recipiente está muito alta. Se realmente não der, use uma placa de vidro
Estima-se que o problema com a boia não seja grave. Atualmente, quando as válvulas superiores e inferiores estão completamente abertas, a válvula de descarga libera apenas vapor, sem água. Quando a válvula superior é fechada, a água consegue sair. É possível que ocorra uma situação em que a diferença de pressão entre cima e baixo seja tão grande que o flutuador não consiga subir? Mas a diferença de pressão dentro do trocador de calor provavelmente não é tão grande assim, certo?
Isso acontece devido à densidade imprecisa do flutuador magnético. A principal causa provavelmente está nos parâmetros de pressão e temperatura do meio em questão, que podem conter erros em relação aos valores reais. Recomenda-se que se procure o fabricante para que ele substitua o flutuador magnético por um com densidade menor. Se não for possível obter dados precisos, pode-se adicionar parafusos de contrapeso feitos de aço inoxidável sob o flutuador magnético, ajustando o peso por meio da rotação desses parafusos. Isso funciona muito bem; vale a pena tentar.
Se não for para transmissão à distância, é melhor trocar por uma placa de vidro
Na minha opinião, a saída de medição de pressão positiva está obstruída, o que impede que o lado de pressão negativa forme um comunicador, fazendo com que o flutuador seja pressionado para o fundo.
Primeiro, feche as válvulas superior e inferior. Abra a válvula de alívio para liberar a pressão e, em seguida, feche-a novamente. Depois, abra lentamente a válvula inferior e, em seguida, a válvula superior. Isso resolverá o problema? Se não for possível, é porque a diferença de pressão não consegue superar a gravidade do flutuador.