Recentemente, tenho visto muitos artigos falando sobre a adição de controle de inversor para ventiladores de torres de resfriamento de água circulante para economizar energia, o que me deixa um pouco confuso. Durante a operação do nosso sistema de circulação de água, é necessário reduzir ao máximo a temperatura da água circulante, de modo que geralmente os ventiladores da torre de resfriamento funcionem em plena capacidade. Mesmo que os ventiladores da torre de resfriamento funcionem com capacidade total no inverno, a temperatura da água após o resfriamento ainda será de 8℃ ; Do ponto de vista da operação do processo, não há problema de carga variável do ventilador da torre de resfriamento. Minha dúvida é se está limitado a uma unidade de separação de ar, é necessário adicionar um inversor para controlar o ventilador da torre de resfriamento de água circulante?
Ao projetar o sistema de água de resfriamento, a temperatura geralmente é definida em torno de 25 graus Celsius (as configurações são diferentes para cada unidade). No inverno, a temperatura chega a 8 graus Celsius, muito acima do padrão. Não há necessidade de ligar o ventilador. Você disse: "Nosso sistema de circulação de água exige que a temperatura da água circulante seja a mais baixa possível durante a operação, de modo que geralmente os ventiladores da torre de resfriamento funcionam em plena capacidade." O valor do seu design é muito pequeno?
Quanto menor for a temperatura da água circulante, menor será o consumo de energia de compressão.; Portanto, geralmente não controlamos a temperatura da água circulante. Desde que não congele, quanto menor, melhor. No inverno, quando ambas as unidades estão operando em plena capacidade, a temperatura só pode cair para 8°C.
:) Em relação à renovação com economia de energia de aparelhos de ar condicionado centrais, quando nossa empresa está reformando, as torres de resfriamento ficam totalmente abertas, não importa quantos grupos você tenha, elas estão totalmente abertas. E não instalamos conversão de frequência (vamos instalá-la em circunstâncias especiais). Certifique-se de que o material de preenchimento seja totalmente eficaz!
Isso também é verdade no verão? Você não precisa aumentar o volume de ar?
Eu nunca vi um ventilador de torre de água de resfriamento com separação de ar com frequência variável ~~ Comparado com compressores, a compressão isotérmica tem a maior eficiência, então o objetivo básico é buscar a temperatura de circulação de água mais baixa possível ~~ Outras indústrias, como HVAC, terão uma temperatura ideal, então quanto mais baixa a temperatura, melhor. Isto requer controle de conversão de frequência para economizar energia e reduzir o consumo.~~
A redução cega da temperatura da água também aumentará o consumo de energia. Existem condições para a alta eficiência do compressor. A maior eficiência é quando opera no ponto operacional de projeto. A operação dos dois ventiladores da torre de resfriamento consome muita eletricidade e a economia de energia do compressor de ar e do compressor de oxigênio pode ser semelhante.
Nenhum consumo de energia adicional é adicionado ~~ Neste momento, pode-se considerar que depende do clima.~~
Pessoalmente, acho que não é necessário modificar o ventilador da torre de água de resfriamento com separação de ar com conversão de frequência. Baixar a temperatura da água economiza muito trabalho de compressão, principalmente no verão.
Se a temperatura da água for suficientemente baixa no inverno, uma ou duas unidades podem ser desligadas para reserva.~~
Adicionar uma configuração alta ou baixa ao ventilador pode controlar melhor a temperatura da água e evitar partidas e paradas frequentes.