Thread Content
Uma torre de absorção de gases de escape tem cerca de 3,7 metros de altura e 800 mm de diâmetro. A parte inferior da torre é uma placa plana. A pressão e a temperatura de projeto são temperaturas normais. O meio é moderadamente perigoso. Qual deve ser a espessura da placa inferior da torre e como ela é calculada? (Escolhi 8mm para o cano)
Preciso adicionar chumbadores na placa inferior da torre? Por favor, me dê alguns conselhos.
Este tipo de estrutura geralmente não é recomendado porque não consegue atingir a penetração total da seção transversal e produzirá alta concentração de tensões. Ao mesmo tempo, a costura de solda produzirá uma seção transversal perigosa muito alta sob várias cargas, o que destruirá a resistência de vedação da soldagem e a vida útil. Há também uma estrutura com chumbadores na parte inferior, mas também há restrições fixas nas laterais e na parte superior, portanto, manuseie-a com cuidado. Se você fizer seu próprio plano de projeto, é melhor alterar o tipo de estrutura. :)
Esses chumbadores finos são indispensáveis. Mal consigo me referir ao tanque de armazenamento 50341 por algumas voltas. Resumindo, sinto que não é muito confiável. Ainda é recomendado que o processo seja alterado para um recipiente vertical com espigas. Quando fabricamos equipamentos, atender aos requisitos do processo e às necessidades de resistência são a primeira prioridade.
Se o equipamento estiver sob pressão normal, ele poderá ser projetado de acordo com o padrão para equipamentos de pressão normal. Devido à grande relação altura/diâmetro, recomenda-se a instalação de 4 chumbadores por razões de estabilidade. A espessura da placa de base não pode ser calculada e deve ser selecionada com base na experiência de engenharia.