Thread Content
A torre de lavagem de água contém água devido à carga térmica excessiva. Como ajustar o abastecimento de água da torre superior? Por que?
Abaixe a temperatura da água de reabastecimento e continue procurando o que causa a alta carga de calor.
Existem dois canais na superfície de entrada de água da torre de lavagem, um é a água desaerada na parte inferior e o outro é a água de lavagem na bandeja. Além desses dois canais, existe também uma entrada de água relativamente escondida, que é a água do forno de gaseificação. Portanto, toda vez que o forno de gaseificação for seriamente carregado com água, será acompanhado pelo fenômeno de alto nível de líquido no purificador. A água no purificador é geralmente causada por um aumento repentino na quantidade de gás úmido, fazendo com que o líquido da bandeja seja arrastado pela névoa. Se a quantidade de gás úmido aumenta enquanto a carga permanece inalterada, quebrando o equilíbrio da lavagem da bandeja, é o arrasto de água causado pela carga excessiva de calor mencionada no pôster (é claro que há muitos motivos que podem causar esse fenômeno na bandeja, como volume inadequado de água da bandeja, etc., mas este é o mais comum em condições de carga total ou sobrecarga). Seria ótimo se houvesse uma maneira de adicionar água em baixa temperatura para resfriar a água do purificador. Este método é muito eficaz, mas só pode curar os sintomas, mas não a causa raiz. Pode ocorrer em breve. Para curar a causa raiz, é necessário aumentar a quantidade de água desoxigenada e a descarga de água negra na parte inferior da torre, aumentar a quantidade de circulação de água no depurador ou a quantidade de água de têmpera no gaseificador, reduzir gradualmente a carga de calor do sistema de água no depurador e aumentar a capacidade de carga térmica do sistema de água no depurador.