Quanto aos instrumentos, geralmente eles possuem entrada ou (e) saída de 4-20mA. Então, como é feita a conexão entre 4-20mA e a terra do instrumento? (Nota: inclui sistemas de 2 fios, 3 fios e 4 fios; as fontes de alimentação são de 24VDC e 220VAC)
Para os requisitos de aterramento, consulte a norma HG/T20513-2014 “Padrões de projeto de aterramento para sistemas de instrumentação”.
Para evitar interferências eletromagnéticas, os sinais de 4-20mA são transmitidos por meio de cabos blindados, que possuem conexão de blindagem. Quanto ao sinal de 4-20mA de que você falou, ele não pode ser conectado à terra; se for conectado à terra, como o instrumento conseguirá receber esse sinal?
O que foi dito lá em cima está correto: o sinal de 4-20mA não pode ser conectado à terra. Se for conectado à terra, o sinal não conseguirá chegar até a sala de controle
Este tópico foi editado pela última vez por xxkhc em 30/11/2015, às 13:40. Na prática, o fio negativo do sinal 4-20mA em sistema de 2 fios geralmente não deve ficar “flutuante” (com exceção dos sistemas de distribuição isolada com múltiplos pontos de aterramento). Portanto, a conexão do sinal 4-20mA com os instrumentos é, na verdade, feita em relação à terra. Só que esse ponto de conexão fica no ponto comum dos sinais, por isso não é muito intuitivo. Sabemos que, em um sistema de detecção e controle, deve-se escolher o ponto com potencial mais baixo como ponto comum para os sinais. Além disso, esse ponto comum deve estar conectado à terra. Em um sistema de sinais 4-20mA com dois fios, o fio negativo da fonte de 24V possui o potencial mais baixo; portanto, ele é o ponto comum para os sinais do sistema.
O Haiyou do 5º andar tem um conhecimento bastante abrangente sobre 4-20mA, obrigado
O HAIYOU no 5º andar entendeu corretamente o sistema de sinais 4-20mA
Para complementar, a camada de blindagem dos cabos de sinais analógicos deve ser aterrada no lado de alimentação, enquanto os cabos de sinais digitais podem ter sua blindagem aterrada em ambos os extremos ou em vários pontos. Porém, é importante notar que a conexão à terra deve fazer parte da rede de aterramento unificada da fábrica; não se devem adotar medidas de aterramento separadas.
Originalmente, havia prateleiras com isolamento em um único ponto; pode-se dizer que o terra do sinal ficava flutuante. Diz-se que isso é feito para evitar interferências (o que parece fazer sentido). Só que o custo é muito alto; participar da licitação definitivamente não vale a pena. O PLC também possui um sistema de terra, que exige que todo o valor “0V” da corrente contínua fique em estado de terra, incluindo o 0V da fonte de 24V. Portanto, não se pode generalizar. @jiaguoyun
4-20MA é um sinal de corrente; a terra de segurança serve para direcionar a corrente para o solo, enquanto a terra lógica é uma terra comum, utilizada como ponto de referência de tensão, a fim de evitar diferenças de tensão. 4-20mA é um sinal padrão, e a conexão à terra é uma norma; não se entende qual é o sentido de comparar esses dois elementos.
4-20mA é o sinal; a conexão à terra inclui a conexão do revestimento de blindagem no sistema DCS e a conexão da blindagem dos instrumentos de campo. Teoricamente, só é possível escolher uma das extremidades para a conexão à terra. Na verdade, depende das condições reais no local.
1. Proteção de segurança para o invólucro do instrumento: cabos blindados para proteção contra aterramento, tanto no local quanto na central de controle. 2. Controle do revestimento de blindagem: aterramento unilateral; sem aterramento no local. O mesmo vale para os fios de reserva. Aterramento de funcionamento
Sim, sinais devem ficar como sinais e coisas do tipo devem ficar separadas. Como é que isso pode ser combinado?
O sinal e o fornecimento de energia são isolados um do outro no isolador. Às vezes, uma fonte de alimentação de 24V é conectada ao módulo, mas é melhor que o módulo receptor tenha um isolador, pois diferenças de potencial na terra podem causar interferências
Sinal 4-20MA! O sinal não precisa ser aterrado, mas, como cabo de sinal, deve-se optar por um sistema de aterramento monolateral, de preferência no lado da sala de instrumentos ;