Thread Content
O software de configuração do barramento de segurança MTL, o PCS45, funciona normalmente para a função de exportação, onde os tipos de arquivos gerados são *.TXT* e *.CSV*. No entanto, ao usar a função de importação para inserir esses arquivos, aparece a mensagem de que eles não podem ser lidos. Por favor, alguém pode me ajudar? É urgente! Obrigado! ! !
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 1/12/2015, às 08:35. Não foi testado no local, mas no meu próprio computador, no modo de demonstração, tanto o importar quanto o exportar funcionam perfeitamente. Por exemplo, eu configurei um termopar do tipo K e depois exportei. Edite o arquivo exportado no Excel, substitua K por B e, em seguida, importe. Pode-se ver que a configuração realmente foi alterada para B
No modo de demonstração, eu não o usei, mas, durante a operação real no local, tanto a temperatura quanto a velocidade eram exibidas corretamente pelo dispositivo de segurança, e a configuração online funcionava bem. No entanto, ao exportar os arquivos em formato *TXT ou *CSV, ao tentar importá-los em outros dispositivos de segurança do mesmo modelo, a leitura dos dados não era possível. Isso tem relação com o quê? Dê-me um conselho para eu tentar, obrigado! ! !
No modo de demonstração, eu não o usei, mas, durante a operação real no local, tanto a temperatura quanto a velocidade eram exibidas corretamente pelo dispositivo de segurança, e a configuração online funcionava bem. No entanto, ao exportar os arquivos em formato *TXT ou *CSV, ao tentar importá-los em outros dispositivos de segurança do mesmo modelo, a leitura dos dados não era possível. Isso tem relação com o quê? Dê-me um conselho para eu tentar, obrigado! ! !
O modo demo é aquele em que não há conexão com o barramento de segurança no local, sendo a demonstração feita no computador. Você pode tentar fazer isso para ver se consegue importar com sucesso. Se não der certo, pode ser relacionado ao seu software.
Vou tentar, ver se funciona bem na demonstração Isso não deve ter relação com nenhum código de identificação dentro da barreira de segurança individual, certo?
Meu problema foi resolvido. Era um problema relacionado à versão do software. Como minha versão é mais recente, reinstalei uma versão mais antiga e o problema desapareceu. Obrigado! ! !