Peço orientação sobre o problema de abertura da válvula reguladora de membrana pneumática Fisher

2015-12-01View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta: no caso da válvula reguladora de membrana pneumática Fisher, após a instalação, seu grau de abertura fica entre 80-90%. Antes, utilizávamos válvulas reguladoras fabricadas pela Chuanyi; o coeficiente de vazão CV dessas válvulas era o mesmo. Por que, então, a válvula da Chuanyi tem um grau de abertura de 50-60%, enquanto a nova válvula Fisher tem um grau de abertura de 80-90%? Esse grau de abertura não está muito alto? Pode um especialista me dar algumas dicas?
Reply #22015-12-01
CV refere-se ao fluxo volumétrico, ou ao fluxo de massa, do meio que flui através da válvula, em uma unidade de tempo, sob condições de teste, mantendo-se uma pressão constante no tubo. Ou seja, a capacidade máxima de fluxo da válvula. Sua situação pode estar relacionada à curva de controle de vazão da válvula de regulação (linear, com diferenças percentuais iguais), ao grau de abertura das válvulas de fechamento antes e depois da válvula de regulação, e ao fluxo da bomba.
Reply #32015-12-01
Não há impacto no uso, desde que a válvula de controle consiga regular o fluxo. Em geral, operar com uma abertura ampla ajuda a prolongar a vida útil da válvula!
Reply #42015-12-01
Com o mesmo coeficiente de vazão, se as características de fluxo forem diferentes, a abertura necessária para obter o mesmo fluxo também será diferente.
Reply #52015-12-01
Cada fábrica calcula o valor de CV de maneira ligeiramente diferente. Além disso, o curso do movimento e a estrutura da válvula também variam. Para substituir a válvula por uma nova, é melhor enviar as condições de processo ao fabricante.
Reply #62015-12-01
Mas a qualidade de controle em grandes aberturas não é muito boa, certo? Além disso, o margem de controle fica pequena, não é?
Reply #72015-12-02
Também não é bom manter sempre em nível alto. Acho que deve ficar entre 30% e 80%
Reply #82015-12-04
Será que a válvula Fisher está com o diâmetro reduzido?
Reply #92015-12-07
1. Os valores de CV calculados para as duas válvulas são os mesmos?; 2. As capacidades nominais de CV das duas válvulas são iguais? ; 3. A relação de ajuste intrínseca RO das duas válvulas é a mesma? ; 4. As características de vazão dos dois tipos de êmbolos das válvulas são as mesmas?
Reply #102015-12-07
O valor CV representa as características do fluxo; será que isso é afetado pelo efeito de redução de diâmetro causado por Fisher?
Reply #112015-12-29
Só o valor CV não permite a seleção da válvula. Para as mesmas condições de operação, os valores de CV de diferentes fabricantes podem não ser os mesmos. Para tamanhos iguais, a capacidade de fluxo das válvulas FISHER é geralmente maior do que a das válvulas nacionais.
Reply #122015-12-29
Possivelmente, está relacionado à curva de controle de vazão da válvula de regulação (linear, com diferenças percentuais iguais), ao grau de abertura das válvulas de fechamento antes e depois da válvula de regulação, e ao fluxo da bomba. É bom
Reply #132015-12-29
O dono do tópico pode me enviar a tabela de parâmetros? Eu trabalho com válvulas de regulação Fisher
Reply #142016-01-06
1. O diâmetro é o mesmo? (O FISHER é um tamanho menor?) Se o diâmetro do FISHER for menor, e o valor de CV for o mesmo, então é normal que a abertura do FISHER seja maior do que a do modelo Chuanyi. Se o diâmetro for o mesmo, e o núcleo da válvula CV também for o mesmo, então a faixa de regulação dos dois é diferente. A faixa de regulação da FISHER é menor; portanto, é normal que seu grau de abertura seja maior.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.