Thread Content
Plano de teste de pressão da água 0d& a' k: E, g5 1. Finalidade do teste de pressão da água O teste de pressão da água da caldeira é uma inspeção abrangente da qualidade de fabricação e instalação das peças que suportam pressão da caldeira após a instalação das peças que suportam pressão da caldeira. 2. Escopo do teste de pressão da água Este teste de pressão da água é um teste de pressão da água dentro do escopo do corpo da caldeira. ' UM( |" E2 L&@;j; S+ `! _ Da porta frontal do coletor de entrada do economizador até o coletor de saída do superaquecedor de alta temperatura. Inclui economizadores, tambores de vapor, paredes resfriadas a água, superaquecedores (incluindo superaquecedores de baixa temperatura, superaquecedores de alta temperatura e superaquecedores de teto), bem como sistemas dentro da porta primária, como descarga de esgoto, drenagem de água, amostragem, liberação de ar, dosagem da caldeira e dessuperaquecimento de tubulações de água dentro do corpo da caldeira. * x5 c1 ?&N1 i2 \ Entre eles ^4 u! m/ z5 a"q3 N 1) O medidor de nível de água da caldeira não participa do teste de sobrepressão. Quando ocorre sobrepressão, o medidor de nível de água é desconectado e o sifão é aberto. 2) A porta de segurança participa do teste de pressão da água. A porta de segurança será esmagada até a morte quando ocorrer a pressão da água. + o8 x6 l5 |8N! + \, H(Y0 c, f" N$ \# A6 R8 O+ H 4) Em caso de acidente no tambor de vapor, a água deverá ser liberada uma vez para participar do teste hidráulico. 3. Pressão de teste hidráulico e layout do ponto de medição de pressão! M * K6 e você! O/ b)`9 {5 N A pressão de teste hidráulico deve atender aos requisitos do fabricante da caldeira. Caso não haja regulamentação por parte do fabricante, deverá ser seguido o “Regulamento de Supervisão de Caldeiras do Setor Elétrico”. A pressão de teste é 1,25 vezes a pressão máxima de trabalho permitida da caldeira (ou seja, a pressão calculada do tambor de vapor): 9 Q- Z1 a$ j' k7 a6 g)_# y PS=1,25P (P é a pressão calculada do tambor de vapor) * u4 J$ E! K! ~8 C9 q A especificação de seleção é 0~10MPa, a precisão é de 0,5 nível, D=200~250mm, após * * 2 manômetros certificados pelo departamento de medição padrão. 7 c5 b6 Y6x-X#P; Posição de layout F: Tambor de vapor 6?. t0z; P! r( iu" g 3.1. Considerando a conveniência de monitoramento durante o processo de reforço, defina uma faixa de medição de 0 ~ 10 MPa no tubo de saída da bomba de reforço, a caldeira está a 0 metros de distância e a precisão é de 0,5 nível, D = 200 ~ 250 mm. * * Manômetros certificados pelo departamento de medição padrão. 4. Água de teste hidrostático e remédios + F% a5 s( g+ z% A água de teste hidráulico usa água dessalinizada preparada quimicamente. Para remover o oxigênio da salmoura, adicione hidrazina industrial N2H4·H20 para fazer a concentração atingir 200PPM, ajuste o valor de PH para fazer a concentração atingir 500PPM e ajuste o valor de PH para 10~5. 5. Sistema de teste hidráulico 5.1. O sistema formal conduz um ramal Dg80 da tubulação de água dessalinizada até o coletor de entrada do economizador, e o meio entra no economizador para todo o sistema de vapor primário. O sistema oficial de abastecimento de água deve ser utilizado para o abastecimento de água, e o tempo de abastecimento de água deve ser rigorosamente controlado.: 2-3 horas no verão, 4-6 horas no inverno. A pressão é aumentada através do tubo de drenagem no coletor de entrada do economizador. O sistema de descarga de água está equipado com um Ф108 + D/ _3 S& G. N8 t: p 5.2. Sistema de dosagem temporária: Configure uma bomba dosadora como bomba doseadora. A entrada da bomba doseadora está ligada ao tanque alcalino e a saída está ligada ao tubo temporário de abastecimento de água. Quando a caldeira estiver cheia de água, ligue a bomba doseadora e injete o líquido na tubagem temporária de abastecimento de água. Configure um ponto de amostragem a cerca de 10 m de distância do ponto de dosagem, colete amostras do ponto de amostragem para testar a concentração do líquido misturado e ajuste a vazão da bomba dosadora de acordo com os resultados do teste. Até que a concentração testada atenda aos requisitos. 3 G9 S7 h'@7 g; w, f' w 6. Procedimento e método de teste de pressão hidráulica$ |/ U:M: |7 {6.1. Teste de pressão do vento: Quando as condições de teste de pressão da água forem atendidas, realize um teste de pressão do vento na caldeira. A pressão de teste é de 0,3 MPa. Mude o sistema para o sistema de teste de pressão do vento. Feche todas as válvulas de ventilação, portas de amostragem, válvulas de drenagem de água e outras válvulas não relacionadas à pressão do vento. Ligue o compressor de ar (6m3/min) e introduza ar comprimido isento de óleo no sistema. Quando a pressão atingir 0,3 MPa, feche a válvula de entrada, pare o compressor de ar, conduza uma inspeção abrangente de todo o sistema, aplique solução de sabão em pó nos principais componentes ou ouça o som para determinar se há vazamento. Se não houver alteração significativa na pressão durante a inspeção e nenhum ponto de vazamento for encontrado, mantenha a pressão por 8 a 10 horas. Se a pressão não cair ou cair muito pouco, o teste de pressão do vento é considerado qualificado. O teste de pressão do vento usa o tubo de recirculação de saída da bomba de reforço como entrada de ar. 6.2. Para o teste de pressão hidráulica, abra todas as portas de ar, feche as paredes resfriadas a água, o superaquecedor de parede e outras portas de drenagem de água, portas de amostragem, portas de dosagem da caldeira e portas de drenagem contínua no tambor de vapor. Desconecte o medidor de nível de água, abra a porta principal da entrada de água dessalinizada, forneça água à caldeira e acione a bomba doseadora para adicionar o medicamento. De acordo com a concentração mista medida no ponto de amostragem, ajuste a vazão do líquido químico injetado pela bomba doseadora para que a concentração do líquido químico no líquido misturado medido no ponto de amostragem atenda aos requisitos, ou seja, hidrazina 200PPM e água de amônia 10PPM. Realize inspeções durante o abastecimento de água, relate quaisquer problemas encontrados em tempo hábil e continue a encher o abastecimento de água após tomar as medidas. Quando a água sai por todas as portas de ar, a água está cheia. Mude o sistema para o estado de reforço, ligue a bomba de reforço, controle a velocidade de reforço para não exceder 0,3 MPa/min, pare de aumentar até atingir 50% da pressão de teste e realize uma inspeção preliminar. Se tudo estiver normal, aumente a pressão até a pressão máxima de trabalho permitida da caldeira para inspeção. Se nenhum vazamento for encontrado, aumente a pressão até a pressão de teste, mantenha-a por 20 minutos e depois reduza-a até a pressão máxima de trabalho permitida da caldeira. Realize uma inspeção abrangente da caldeira e faça registros. Se não houver vazamento, deformação, etc., o teste de pressão hidráulica é considerado qualificado. 7 {6 n$ J! f a+ N: ~ 7. Requisitos técnicos de qualidade ( ] 2 `9 Y5 p- H" y 7.1. Este plano adota o método de injeção de amônia e hidrazina no tubo de água superior da bomba dosadora durante o enchimento do forno. Durante o processo de enchimento de água, a concentração de amônia e hidrazina no líquido misturado é medida a partir do ponto de amostragem, e a vazão da bomba dosadora é ajustada conforme necessário, de modo que a concentração de hidrazina do líquido misturado atinja 200PPM e a concentração de água com flúor atinge 500PPM, atendendo aos requisitos especificados. ! v" M: d! q" v: u3 P# q# k; a9 você 7.2. Com base na leitura do manômetro do tambor de vapor, deve haver pelo menos 2 manômetros em cada local, com precisão de 0,5. 7.3. Após passar no teste de pressão hidráulica, execute os procedimentos de visto em tempo hábil, mantenha registros dos problemas encontrados durante o teste e resolva-os em tempo hábil. 8 y- x: m: B" W 7.4. Antes de a pressão da água da caldeira ser aplicada, o sistema deve ser lavado com água. Depois que a caldeira estiver cheia com água, o dreno é ligado e lavado por pressão estática até que a água descarregada esteja limpa e livre de detritos. , l0 a% V6 c0 b8 J5 | 8. Precauções de Segurança 8.1. Conduza um briefing técnico de segurança abrangente e detalhado para todos os participantes antes da pressão hidráulica e implemente o sistema de responsabilidade do trabalho. 8.2. Estabeleça um grupo líder de testes hidráulicos. O pessoal da construção tem tarefas claras e é responsável pelas respectivas responsabilidades. Todas as ações devem ser seguidas para evitar operação incorreta ou acidentes de segurança. 0S1N; f+ Z' E$ z/ I& a 8,3. Durante a inspeção, deverá haver pelo menos 2 pessoas em cada grupo para cuidarem umas das outras. Os fiscais deverão estar munidos de lanternas, cintos de segurança e material regular de proteção do trabalho. 8.4. Quando a placa suspensa instalada no forno sobe e desce, deve haver uma pessoa dedicada para dirigi-la. Andaimes para inspeção devem ser instalados nos locais necessários e em todos os locais perigosos. A plataforma e a iluminação devem ser boas. Durante o teste de sobrepressão, a panela suspensa é estritamente proibida de subir e descer. Quando a bandeja suspensa for usada como camada de isolamento, o guincho que suspende a bandeja suspensa deve ser travado e uma placa de alerta indicando que o uso não é permitido deve ser pendurada. Devem ser tomadas medidas para evitar lesões por soldagem elétrica no cabo de aço. 8.5. Quando a pressão da água é aplicada, ninguém pode ficar na frente da junta de soldagem ou na lateral do flange. Ninguém está autorizado a derrubar o equipamento. É estritamente proibido o uso de soldagem por chama elétrica no equipamento. 9 B7 z' C/r; b * S1 a'p( S 8.6. Devem ser instaladas cercas e sinalização na área de pressão de água. O pessoal não hidráulico da pressão é estritamente proibido de se aproximar, especialmente perto da bomba de reforço e da bomba doseadora. %u( |6 X9 p5 Q0 s2 E * Você! a% P 8,7. O pessoal que administra a dosagem deve usar equipamento de proteção e preparar medicamentos de tratamento. Pessoal médico e ambulâncias devem estar de plantão durante o período de pressão da água. 6 {6 |7 u" K/ a0 t2 N! e' `% V 8.8. A comunicação deve ser suave durante a pressão da água, especialmente operadores e comandantes específicos devem adquirir um walkie-talkie.