O medidor de nível por radar, que foi instalado recentemente, está em uma posição adequada. Devido ao comprimento do mastro, foram cortados 30 centímetros dele. Já foi feita a correção do comprimento da sonda, para o comprimento do bastão inserido manualmente. Após a instalação e configuração dos parâmetros, o medidor indica constantemente 66%. Mesmo após a supressão dos recipientes vazios, não é possível zerar o valor; é exibido “perda de eco S941”, sendo necessário verificar o valor da constante dielétrica. Depois de reiniciar, o painel voltou ao zero, mas ainda há o alerta do código 941. O que devo fazer? É necessário inserir manualmente a constante dielétrica? Ainda não sei esse valor.
Depois de fazer a alteração manual, você verificou se ela foi bem-sucedida? Se a modificação for bem-sucedida, faça a supressão em toda a faixa de medição; o valor do padrão zero pode ser definido um pouco menor que o comprimento da barra.
Qual é o comprimento total do cabo? Antes e depois do corte, qual é a altura do tanque? Será que a altura do tanque também precisa ser alterada? Calcule você mesmo: 66%… O que se pode calcular com isso?
A constante dielétrica precisa ser definida manualmente. É possível consultar as especificações do instrumento utilizado no projeto. Se o projeto utilizar radar, então esse parâmetro estará presente. Além disso, um valor incorreto para esse parâmetro afeta significativamente as medições.
Perguntei ao fabricante, e ele disse que não é necessário definir o valor da constante dielétrica; provavelmente, esse valor já foi definido no momento da encomenda. Depois que reiniciei o equipamento, ele voltou ao valor inicial, e o sinal de eco desapareceu. O fabricante disse que tudo voltará ao normal assim que o líquido for inserido no equipamento
A modificação manual foi bem-sucedida, e a supressão em toda a faixa de medição também foi realizada. A fabricante disse que isso aconteceu por causa de um código de erro, que fez com que o sistema utilizasse o valor de saída padrão. Depois que reiniciei o dispositivo, ele voltou ao valor zero. Esse eco se perdeu; a fabricante disse que vai melhorar assim que o líquido entrar
Provavelmente não é necessário alterar nenhum parâmetro; pode haver um pouco de interferência.
Parece que é assim com todos os recipientes vazios: basta alimentá-los. Provavelmente, quando o recipiente está vazio, há mais interferências, e não é possível detectar o eco. Depois de alimentá-lo, o eco não é mais perdido.
Sim, por isso sugiro que a distância entre os marcadores vazios seja um pouco maior do que o comprimento do bastão. Dessa forma, mesmo que haja recipientes vazios, não haverá geração de corrente de alarme, evitando assim alertas indesejados em alguns sistemas.
Sim, por isso é melhor que a marca vazia seja cinco centímetros mais curta que o bastão.