Ajuste de localizadores não inteligentes

2015-12-02View Original

Thread Content

Gostaria de fazer uma pergunta a todos: quando vocês consertam aqueles localizadores não inteligentes, quais são as boas experiências ou métodos que vocês utilizam? Poderia compartilhar? Às vezes, para ajustar um localizador, leva muito tempo sem que seja possível fazê-lo, e não se sabe onde está o problema. Obrigado
Reply #22015-12-03
1. A válvula está devidamente montada? 2. Os acessórios da válvula e os acessórios do sistema de ar são adequados? 3. Se o localizador de válvulas pneumáticas escolhido é adequado. 4. Os conhecimentos e experiências pessoais são suficientes? 5. Será que o mestre escondeu algum truque que não contou para você? (Haha, naquela época, meu mestre escondeu isso.) ) Opinião pessoal, apenas para referência.
Reply #32015-12-03
Primeiro, garantir que não haja zonas mortas em todo o percurso, e só então proceder com a instalação; Em segundo lugar, garantir que não haja vazamentos nas conexões dos tubos de gás ; Terceiro, as diversas partes do localizador não estão danificadas, como envelhecimento das molas, desgaste das barreiras de proteção, desgaste dos bicos, vazamentos na membrana da câmara de ar, entre outros ; Quarto, o ponto zero e a escala devem ser ajustados em conjunto; isso é algo que exige experiência, e com o tempo, a pessoa adquire experiência nisso. Na verdade, às vezes os problemas com as válvulas também podem afetar o localizador, como vazamentos na membrana, travamento do eixo da válvula, etc ;
Reply #42015-12-03
Problemas principais: o orifício de controle de vazão está obstruído. Em segundo lugar, não se deve alterar arbitrariamente a faixa de medição. Além disso, é necessário verificar se a placa de feedback mudou de posição após a remoção do posicionador; é preciso fazer anotações a respeito. Ao remover o componente no local, é importante marcar as partes de conexão entre o corpo da válvula e o posicionador
Reply #52015-12-03
A necessidade de trocar o lado da placa de feedback depende das condições no local, ou seja, se a válvula funciona em modo de ação direta ou apenas em modo de ação indireta.
Reply #62015-12-04
Na posição de 50%, a barra de feedback deve ser instalada horizontalmente. Não sei qual é o problema que você está enfrentando O que significa que não é possível fazer o ajuste?
Reply #72015-12-04
Na posição de 50%, a barra de feedback deve ser instalada horizontalmente. Não sei qual é o problema que você está enfrentando O que significa que não é possível fazer o ajuste?
Reply #82015-12-04
Pré-requisitos: 1. A válvula não deve ter falhas, e suas posições de zero e de escala devem estar corretamente ajustadas; não deve haver área morta em todo o intervalo de movimento da válvula. Além disso, a válvula e os acessórios relacionados ao sistema de ar devem estar corretamente instalados. 2. O posicionador da válvula também não deve ter falhas. Instalação correta do posicionador da válvula: 1. Escolha o comprimento do braço de feedback do posicionador da válvula, de acordo com o alcance de movimento da válvula. 2. Coloque o braço de feedback do posicionador na posição de 50% do alcance de movimento da válvula, de modo que ele fique horizontal. Com isso, o posicionador da válvula estará corretamente instalado. Depois de atender a esses requisitos, basta ajustar repetidamente as posições de zero e de escala do posicionador da válvula, para que tudo esteja conforme o esperado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.