Ativação de surto do posicionador de válvula YT1000

2015-12-03View Original

Thread Content

RT, o posicionador de válvulas não está funcionando bem. Foi substituído por um novo posicionador YT1000, mas durante a calibração ocorreu flutter, com barulhos de “puf puf”; a válvula não consegue se manter no posicionamento correto. Alguém já enfrentou esse problema? Quais seriam as causas disso?
Reply #22015-12-03
4 – O sinal de 20mA já foi verificado?
Reply #32015-12-03
Não sei se é 1000l ou 1000r. Em geral, no caso de flutter, primeiro verifica-se se a pressão da fonte de ar está dentro dos limites aceitáveis. Além disso, verifica-se se as molas estão cansadas, se há problemas com as válvulas de controle ou com os bicos, e também se a membrana está desgastada e vazando ar. Isso pressupõe que não haja problemas com a membrana da sua válvula de regulação.
Reply #42015-12-04
Se for um localizador novo, verifique a conexão entre o localizador e o corpo da válvula. Se for um curso angular de ação dupla, é possível que haja um problema na conexão entre o posicionador e o cilindro: a posição pode estar incorreta ou a conexão pode estar solta.
Reply #52015-12-04
É possível acessar o grupo de parâmetros do localizador para ajustar a faixa de zona morta, desde que não haja exigências elevadas em termos de precisão de controle;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.