Thread Content
O COD da água reutilizada é de aproximadamente 70 mg; a adição dessa água ao sistema de circulação afeta sua turbidez. Depois de adicionarmos a água de circulação, a turbidez dessa água aumentou para mais de 100 mg/L. O COD da água em circulação também aumentou para 117 mg. Não se sabe se isso é causado pela água reutilizada.
A quantidade de SS na água reutilizada afeta diretamente a turvação da água. O amônio e o fósforo presentes na água influenciam o crescimento dos microrganismos nela presente; com o aumento desses microrganismos, a turvação também aumenta.
Na verdade, o COD70 é suficiente. No entanto, é possível adicionar agentes bactericidas para controlar o crescimento dos microrganismos e reduzir a turbidez
O COD é um pouco alto; após a concentração, ele continua a aumentar. Isso cria um ambiente favorável para o crescimento de bactérias e algas. Por isso, é necessário aumentar a frequência de aplicação dos agentes bactericidas. Devem-se usar alternadamente agentes bactericidas oxidantes e não oxidantes, além de se aplicar regularmente agentes para remover o lodo. A turbidez está muito alta. Um teor elevado de partículas em suspensão na água fornece núcleos para a formação de incrustações no sistema de água em circulação, acelerando assim o processo de incrustação. Em locais onde a velocidade da água é baixa, também ocorre deposição, o que afeta a eficiência de troca de calor do trocador de calor. Recomenda-se adicionar filtragem auxiliar para manter a turvidade da água em circulação abaixo de 50.
Como é melhor aplicar agentes bactericidas oxidantes e não oxidantes?
O cod70 é aceitável, mas é necessário adicionar os produtos químicos adequados. É melhor manter a turbidez abaixo de 20 NTU
Os agentes bactericidas oxidantes não precisam ser medidos em termos de cloro residual?
Para complementar, acredito que a água de reuso contém, inevitavelmente, uma grande quantidade de micróbios. Esses micróbios, em condições favoráveis dentro do tanque de circulação – como temperatura e nutrientes – se reproduzem mais rapidamente. Se possível, é melhor realizar desinfecção, adicionar produtos químicos e filtrar, antes de reutilizar.
O nitrogênio amônico presente na água reutilizada também tem um grande impacto na água de circulação. Veja se o nível de nitrogênio amônico está muito alto
A unidade de turbidez também pode ser expressa em mg/l? Não é a NTU? A turbidez da água de circulação de vocês é tão alta assim? Geralmente, mantemos a turbidez da água em circulação em torno de 5 NTU, e a água residual é diretamente reutilizada na água em circulação!
Pode-se adicionar cloro dióxido; no entanto, seu uso é bastante perigoso. Também é possível utilizar hipoclorito de sódio. É necessário monitorar constantemente o teor de cloro residual, mantendo-o entre 0,2 e 0,5 mg/l. A adição pode ser feita de forma contínua ou em doses concentradas, para chegar a um teor de cloro residual de aproximadamente 1 mg/l de uma só vez. De acordo com a quantidade de bactérias heterotróficas, são aplicados, de forma intermitente, fungicidas não oxidantes (conforme as condições reais, uma vez por mês ou por trimestre, na dose de 100 mg/l)
Nós utilizamos o método de espectrofotometria para determinar a turbidez. A unidade é mg/L. E o NTU medido pelo turbidímetro. São duas unidades diferentes. Agora já descobrimos a razão da alta turbidez da água de circulação: é causada pela manutenção do material de preenchimento da torre de resfriamento. Obrigado a todos!
O 3º andar respondeu corretamente. A resposta do 4º andar foi muito completa. Após a concentração, o COD aumenta; portanto, é necessário realizar descargas regulares para controlar o crescimento de microrganismos. O uso combinado de fungicidas oxidantes e não oxidantes é eficaz, pois os microrganismos desenvolvem resistência; usar apenas um tipo de fungicida pode torná-lo ineficaz contra eles
Este tópico foi editado pela última vez por li*ch1968 em 28/02/2016, às 16:22. É necessário ativar o sistema de filtragem auxiliar e verificar se os indicadores da qualidade da água utilizada para reabastecimento estão dentro dos limites aceitáveis. Devem-se adicionar agentes biocidas, além de substâncias que ajudem a remover a lama e a prevenir a formação de incrustações. Isso garante a eficiência do trocador de calor e a continuidade normal da produção! !
A água reutilizada afeta diretamente a turbidez.
Está tudo escrito lá em cima! Vim para fazer parte da festa
Alguém pode falar sobre o impacto do COD na água de circulação? O COD da água reutilizada em nós é de aproximadamente 40; ela é utilizada para reabastecer a água em circulação. O fator de concentração é de 4. Qual é o impacto disso? Seria melhor ter informações relacionadas. Vou esperar, obrigado.
O uso de um tratador de água com eletricidade estática de alta pressão pode reduzir a turvação da água
Adicione um medidor de bactericida; não se trata apenas da substituição do COD, mas também das substâncias orgânicas que causam a micronutrição nas águas.
Você tem coragem suficiente? É difícil descartar a água intermediária e reutilizá-la no sistema de circulação?