Quanto ao projeto dos tanques de armazenamento de etileno óxido, as normas exigem a instalação de um sistema de resfriamento por spray de água. No entanto, se houver uma camada isolante feita de vidro expandido ao redor do tanque, ou se houver serpentinas internas para resfriamento, ou ainda se o tanque tiver um revestimento externo para resfriamento, será necessário ainda um sistema de resfriamento por spray de água? Pessoalmente, acho que não é necessário, pois o serpentino interno ou o revestimento externo já têm a função de resfriar. Além disso, o fluido presente dentro do serpentino ou do revestimento é água congelada, que tem temperatura mais baixa do que a água de refrigeração. O tanque de armazenamento fica localizado sob um telhado, o que evita a exposição direta ao sol. Portanto, acho que, nessas condições, não há necessidade de instalar um sistema de pulverização de água. O que vocês, marinheiros, acham?
Reply #22015-12-05
Você tem certeza de que é apenas um processo de resfriamento? Parece que o foco é o sistema de combate a incêndios, com o resfriamento como função secundária. Isso depende da localização do equipamento: em lugares muito quentes no sul, pode ser necessário um sistema de sprinklers para ajudar no resfriamento.
Reply #32015-12-08
A frase original do documento nº 95 do Ministério da Qualidade e Supervisão Técnica é: Os tanques de armazenamento de etileno óxido devem estar equipados com sistemas de resfriamento por spray com água, e deve haver uma fonte de água suficiente disponível. Esse sistema de sprinklers de resfriamento por água deve ser diferente dos sprinklers de combate a incêndios, certo?
Reply #42015-12-08
Este tópico foi editado pela última vez por zkbest em 08/12/2015, às 14:15. O etileno epóxico sofre reações de polimerização facilmente na presença de ácidos, bases e aldeídos, podendo liberar uma grande quantidade de calor; A reação com água também libera uma grande quantidade de calor. Devido à grande quantidade de calor liberada por essas reações, ocorre a decomposição do etileno óxido. Portanto, nos tanques de armazenamento do etileno óxido, não podem haver ácidos, bases, aldeídos, água ou outras substâncias semelhantes. Para garantir a segurança dos tanques de armazenamento de etileno óxido, utiliza-se solução salina congelada para manter a temperatura em torno de 5°C. Além disso, é aplicado um vácuo com nitrogênio a uma pressão de 0,2 MPa, de modo que a composição da fase gasosa fique abaixo do limite de explosão. Os tanques de armazenamento de etileno óxido possuem proteção por sistema de pulverização com água.
Reply #52015-12-08
Os tanques de armazenamento de etileno óxido são resfriados por meio de um sistema de circulação de água salgada a baixa pressão, com uso de revestimento externo. Além disso, há um sistema de pulverização com água fria, para ser utilizado em caso de falta de salmoura refrigerante durante a parada.
Reply #62015-12-08
http://bbs.hcbbs.com/thread-995203-1-1.html
Reply #72015-12-08
Obrigado, amigo do mar. Parece que, de acordo com as normas, é necessário fazer essa configuração. Mas o tanque tem uma camada isolante por fora; portanto, a água do sistema de sprinkler só pode ser direcionada para essa camada isolante. . . . . ?
Reply #82015-12-09
Este tópico foi editado pela última vez por zkbest em 09/12/2015, às 09:09. Portanto, essa também é a minha dúvida: eu sempre acho que o resfriamento é um fator secundário, enquanto a segurança é o principal. Eu trabalhei anteriormente em uma unidade de etileno óxido. Naquela época, chamávamos esse sistema de sprinklers de “água para combate a incêndios”, e não de “água de resfriamento”. Além disso, era necessário fazer testes periódicos para verificar se a água era liberada corretamente; normalmente, ela não era lançada. O tanque esférico do equipamento ao lado não tem isolamento térmico; no verão, quando faz calor, costumam borrifar água para resfriá-lo.
Reply #92015-12-09
Tanques com camada isolante e serpentinas de resfriamento não precisam de sistema de sprinklers externos; os sprinklers são utilizados principalmente para fins de combate a incêndios
Reply #102015-12-10
Sem isolamento térmico, com as altas temperaturas do verão, é compreensível a necessidade de uso de sistema de pulverização. No caso de equipamentos que possuem tanto isolamento térmico quanto resfriamento por revestimento interno, parece desnecessário instalar um sistema de pulverização de água. É necessário, mesmo do ponto de vista da segurança contra incêndios.
Reply #112015-12-10
Hmm, eu também acho que não há necessidade de configurar o sistema de pulverização de resfriamento. Mas, por outro lado, e se houver algum problema no sistema de resfriamento por serpentinas? Será para ter um seguro duplo?
Reply #122017-10-18
Aquele não é para refrigeração, mas sim para ser usado em caso de vazamento de etileno óxido; em caso de vazamento, deve-se diluí-lo com 24 vezes sua quantidade em água
Reply #132019-03-06
Do ponto de vista da segurança contra incêndios, qual deve ser a intensidade do jato de água utilizada para combater incêndios?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.