Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 6/12/2015, às 20:58. 65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B.1,0). A.0,5 B.1,0 C.1,5 D.4,066. Em um sistema de alimentação trifásica com ponto neutro não aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra o invólucro metálico ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D. Aterramento de proteção). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência dos motores assíncronos não excede (B. 10kW); geralmente, é possível iniciá-los diretamente. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW
68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C. o erro relativo aumenta). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro. Já foi desligado
Reply #22015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra o invólucro metálico ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). 67. A potência dos motores assíncronos não excede (B); geralmente, é possível iniciá-los diretamente. 68. O intervalo de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C).
Reply #32015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,066. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW
68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #42015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B. 1,0). 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra o invólucro metálico ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D. Aterramento de proteção). 67. A potência dos motores assíncronos não excede (B. 10kW); geralmente, é possível iniciá-los diretamente. A. 5kW C. 15kW D. 12 kW 68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C. o erro relativo aumenta).
Reply #52015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra o invólucro metálico ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (C). 67. A potência dos motores assíncronos não excede (B); geralmente, é possível iniciá-los diretamente. 68. O intervalo de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C).
Reply #62015-12-05
Porque não há ponto neutro de alimentação (como no nosso país, onde são utilizados sistemas com ponto neutro não aterrado ou com aterramento em baixa corrente em redes de 10 KV); portanto, é necessário conectar à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes elétricas carregadas, como forma de proteção
Reply #72015-12-05
Para evitar que os equipamentos elétricos causem riscos de choque elétrico devido a danos no isolamento, conecta-se a carcaça metálica dos equipamentos elétricos ao ponto neutro do transformador de alimentação. Isso é chamado de conexão de proteção a terra. A proteção por conexão à terra (também conhecida como proteção através da conexão à linha neutra) consiste, em sistemas em que o ponto neutro está conectado à terra, em estabelecer uma boa conexão metálica entre as partes metálicas dos equipamentos elétricos que, em condições normais, não estão carregadas electricamente, e a linha neutra
Reply #82015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,0 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW 68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #92015-12-05
65.B.1.0 66.C. Aterramento de proteção 67.B.10kW 68.C.Aumento do erro relativo
Reply #102015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ser maior que ±4°C. A precisão escolhida é (b). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,0 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (d). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência dos motores assíncronos não deve exceder (b); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12kW 68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (c). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #112015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,066. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW
68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #122015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,066. Em um sistema de alimentação trifásica com ponto neutro não aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra o invólucro metálico ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (C). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW
68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #132015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,0 66. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW 68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #142015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B). A. 0,5 B. 1,0 C. 1,5 D. 4,066. Em um sistema de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está conectado à terra, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (D). A. Aterramento de funcionamento B. Ligação a terra de funcionamento C. Aterramento de proteção D. Ligação a terra de proteção 67. A potência do motor assíncrono não deve exceder (B); nesses casos, é possível utilizar o arranque direto. A. 5kW B. 10kW C. 15kW D. 12 kW
68. A faixa de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (B). A. Devido à pressão muito baixa, o instrumento não indica nada.
B. O grau de precisão diminui.
C. O erro relativo aumenta.
D. Há vazamentos nas conexões do manômetro
Reply #152015-12-05
65. Um determinado processo exige que a faixa de medição esteja entre 0 e 300°C, sendo que o erro absoluto máximo não pode ultrapassar ±4°C. A precisão escolhida é (B. 1,0). 66. Em sistemas de alimentação trifásica em que o ponto neutro não está aterrado, para evitar choques elétricos, é necessário conectar de maneira confiável à terra a carcaça metálica ou a estrutura metálica que isola as partes energizadas dos equipamentos elétricos. Isso é chamado de (C. Aterramento de proteção). 67. A potência dos motores assíncronos não excede (C. 15 kW); geralmente, é possível iniciá-los diretamente. 68. O intervalo de uso do manômetro geralmente fica entre 1/3 e 2/3 da escala total. Se o valor for inferior a 1/3, então (C. o erro relativo aumenta).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.