No sistema DCS, para que os dispositivos eletrônicos tenham um potencial de referência, é necessário conectar o terminal negativo da fonte de alimentação contínua ao terra. Então, em quais situações a fonte de alimentação contínua deve ser projetada de forma “flutuante”?
Referência: HG/T 20513-2014 “Padrões de projeto para aterramento de sistemas de instrumentação” e SH/T 3081-2003 “Padrões de projeto para o aterramento de instrumentos em indústrias petroquímicas”
As normas não contêm nenhuma instrução sobre o design de flutuação; lembro-me de que isso é determinado pelas características do sistema fabricado pela DCS, para decidir se haverá ou não flutuação.
1. Se a interferência do sistema de aterramento for muito grande (referindo-se aos eflúvios eletromagnéticos no solo), então é melhor deixá-lo flutuando no ar. Por exemplo, a fonte de alimentação DC do SIEMENS PCS possui um interruptor que permite escolher entre “terra” ou “flutuante”. 2. Realize a verificação de “cabo aberto/circuito curto” nos transmissores e sensores no local; geralmente, é necessário um PLC de intertravamento de segurança, que deve estar em estado de “flutuação”. Além disso, a fonte de alimentação de 24VDC deve contar com um “alarme de detecção de aterramento”. É difícil criar um sistema flutuante completo; basta que uma parte dele entre em contato com o solo, e todo o sistema “é conectado ao solo”. O sistema de aterramento é bastante prático; o aterramento funciona como um “apoio” para você, mas precisa ser confiável. @jiaguoyun