Thread Content
A pressão na parte inferior da torre de absorção não está muito precisa; parece que ainda há um pouco de líquido presente. Alguém pode me dizer qual é a causa disso? Parece que o tubo do manômetro está sempre cheio de líquido, e não consegue esvaziar.
Sem condensador ou tubos, pode enviar uma imagem?
Há uma zona morta na frente do manômetro, e o fluxo também não é muito longo. Com ou sem líquido, a situação deve ser relativamente estável. De onde vem então tal grande desvio?
Aqui também acontece o mesmo: a pressão na torre de resfriamento rápido e na torre de absorção fica estável por um longo período de tempo. Mas, assim que ela deixa de ser estável, tanto a pressão na torre de resfriamento rápido quanto as outras pressões param de ser precisas. Basicamente, é preciso calibrar os medidores todos os dias
Há um tanque hidráulico, com um tubo de 3 metros de comprimento, na plataforma abaixo da saída de conexão.
Ele disse que, normalmente, a pressão é de pouco mais de 20 KPA, mas agora, com o líquido presente, a leitura fica em torno de 50 KPA. Dizer que o drenagem não acaba significa que a válvula de saída não é fechada, e o fluxo continua constante. Na verdade, nunca existiu.
Não, se houvesse formação de espuma, as emissões de SO2 já teriam ficado fora dos padrões exigidos. Já se passaram cerca de 10 dias
As emissões de SO2 certamente serão maiores do que quando não há formação de espuma, mas não necessariamente excederão os limites permitidos. Depende do grau de intensidade. Se a abertura para a medição da pressão estiver na parede da torre, é possível que isso aconteça. Caso contrário, como haveria líquido que não consiga ser drenado?
Antes, nunca acontecia isso quando havia formação de espuma com o líquido de amina. Além disso, também não se observou nenhuma mudança no sistema de regeneração (pelo menos a espuma é muito leve; caso contrário, já teríamos percebido).
O manômetro no local é preciso? Será que ultimamente o clima aí ficou mais frio?