O amplificador da válvula de regulação emite frequentemente barulhos de escape; peço ajuda ao professor!

2015-12-07View Original

Thread Content

No acessório pneumático da válvula de regulação, o amplificador (relé de reforço), quando não está em modo de regulação, apresenta frequentemente um fenômeno de descarga automática de ar. No entanto, a posição da válvula não sofre variações. A pressão indicada pelo manômetro da válvula varia entre 0,3 e 0,4, enquanto a pressão do ar de alimentação do instrumento permanece estável. O que está acontecendo? O que devo fazer?
Reply #22015-12-07
Então, o que fazer? Só resta desmontá-lo para verificar, não é? Essa válvula é muito importante; não se pode usá-la com fios cruzados
Reply #32015-12-07
Pulverize água com sabão em todas as conexões, para ver onde há vazamentos. Se realmente houver vazamento, aperte-as manualmente um pouco, mas sem usar muita força. Se isso não funcionar, só restará esperar até o veículo parar para resolver o problema.
Reply #42015-12-07
Principalmente, esse som não é contínuo; às vezes está presente e outras vezes não. Além disso, às vezes o som vem em ondas
Reply #52015-12-07
Geralmente, é um vazamento de ar. Se você já verificou e não há problemas, verifique se os conectores estão soltos. Se tudo estiver bem, então verifique se há algum problema nas configurações do posicionador. Se não houver problemas, e se a válvula não for muito importante, defina um valor maior para a zona morta e observe novamente (também é possível trocar o posicionador). Se ainda não funcionar, verifique se há vazamento de ar pelo orifício de exaustão (talvez a membrana esteja danificada).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.