Sobre o cálculo de válvulas de regulação

2015-12-07View Original

Thread Content

Na fórmula de cálculo da válvula reguladora, quanto maior a diferença de pressão antes e depois da válvula, maior é o fluxo. Isso não significa que, à medida que a abertura da válvula diminui, a resistência aumenta, a diferença de pressão também aumenta e, consequentemente, o fluxo aumenta? Isso não vai contra a lógica comum? Se a válvula estiver completamente fechada, a diferença de pressão entre a parte frontal e a traseira será máxima; portanto, o fluxo não deveria ser também o máximo?
Reply #22015-12-07
Se a abertura permanecer constante, maior será a diferença de pressão e maior será o fluxo. Se a diferença de pressão permanecer constante, maior será a abertura e maior será o fluxo.
Reply #32015-12-07
Então, como se determina um fluxo bloqueado?  Não é que, quanto mais a válvula é aberta, menor ela fica, a ponto de poder ocorrer obstrução do fluxo?
Reply #42015-12-07
Você entendeu errado, são duas fases. 1. Na fase de projeto, quanto menor for a queda de pressão exigida pelo processo, e maior for o fluxo, maior será a área de passagem necessária para a válvula, ou seja, maior será o diâmetro da válvula. 2. Estado de operação: A válvula está fechada parcialmente; isso faz com que a área de fluxo diminua, e ao mesmo tempo, a diferença de pressão sobre a válvula aumenta. Mas a raiz da diferença de pressão tem uma relação linear com o caudal (a área de passagem também tem uma relação linear), portanto, o caudal real que passa fica menor. Se for um fluxo obstruído, o caudal não tem relação com a diferença de pressão, mas a área de passagem ainda mantém uma relação linear. @jiaguoyun
Reply #52015-12-07
Entendi perfeitamente. O primeiro ponto pode ser entendido como se essa queda de pressão fosse uma característica inerente à válvula: cada tipo de válvula apresenta uma queda de pressão específica.
Reply #62015-12-07
Não, essa queda de pressão foi proposta pela equipe especializada em sistemas de processo. Ao calcular a perda de pressão nos tubos, ele reservou uma certa quantidade de queda de pressão para a válvula de regulação, como meio de controlar o fluxo no sistema de tubulações. Isso porque, nos tubos, apenas a válvula de regulação pode ser movida; as válvulas manuais, geralmente, não se movem. As características intrínsecas da válvula referem-se à relação entre o grau de abertura da válvula e o fluxo de fluido, quando há apenas a perda de pressão causada pela própria válvula de regulação no sistema de tubulações, sem nenhuma outra perda de pressão. Trata-se de um estado ideal, equivalente a ter 100% das ações de uma empresa; portanto, é você quem decide o preço das ações (ou seja, o fluxo de fluido), dependendo do grau de abertura da válvula. Mas, na realidade, devido à perda de pressão causada pelos tubos (ou por outros filtros e trocadores de calor), a válvula de regulação não consegue alcançar 100% da abertura máxima. Portanto, a abertura real precisa ser maior do que no “estado ideal”, sendo necessário aumentar a área de fluxo para se atingir o volume de fluxo desejado. A queda de pressão do válvula de regulação/queda de pressão total no sistema é definida como S. Geralmente, o software de válvulas calcula com S=1. Quanto menor for o valor de S, maior deve ser o diâmetro da válvula escolhida. Mas o software de cálculo para válvulas borboleta leva em consideração o valor de S, pois, geralmente, o valor de S nessas válvulas é bastante baixo, o que causa distorções no fluxo; portanto, é necessário levar esse fator em conta. @jiaguoyun
Reply #72016-04-24
Aprendi. Obrigado pela análise detalhada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.