Nossa empresa possui um medidor de vazão com placa de orifício que mede gases misturados e a temperatura é superior a 180 graus. A primeira exibição é sempre baixa. Este medidor de vazão costumava ser muito pequeno sempre que chovia. Costumávamos drenar a válvula de ventilação e estava tudo bem. Foi determinado que a temperatura estava baixa porque havia fluido no medidor de vazão, então estava baixa. No entanto, tem estado baixo recentemente e não choveu. Costumávamos esgotar o ar, mas depois de esgotar ainda estava baixo. Não sei qual foi o problema. Julgamos que há cinco problemas: (1) O medidor de vazão tem acúmulo de fluido (2) O transmissor está quebrado (3) O tubo guia de pressão está bloqueado (4) Há um problema com a placa de orifício. (5) Existe um problema com o isolamento térmico. Quando o grupo de três válvulas está esgotado, há líquido no orifício de exaustão instantaneamente, mas não muito. Além disso, quando for colocado em operação após o pelotão, o medidor de vazão aumentará lentamente e ficará maior. Mas caiu novamente depois de um tempo. O valor de pressão diferencial medido foi de 15KPA após a estabilização, mas a pressão diferencial medida por outro medidor de vazão é de 20KPA (esta tubulação de medição tem dois medidores de vazão de orifício e o valor de pressão diferencial medido em 20KPA é normal). Existe algum especialista que possa dizer onde está o problema?
Neste caso, recomenda-se instalar o transmissor acima da placa de orifício.
Para gases mistos, o método geral de instalação do transmissor é que o líquido fique abaixo da placa de orifício e o gás acima da placa de orifício. Tente instalar o transmissor acima. Se a placa de orifício estiver bloqueada, o grupo de 3 válvulas não poderá drenar suavemente! Se houver algum problema com o próprio transmissor, substitua-o por um novo!
Primeiro calibre o transmissor e depois ele ainda estará baixo. Pode ser que haja acúmulo ou vazamento de fluido na tubulação, ou pode ser devido ao isolamento térmico. Verifique e descarte um por um. A chance de problemas com a placa de orifício é muito pequena...
O transmissor é instalado acima da placa de orifício
Provavelmente é causado por problemas de instalação, orientação, etc.
Provavelmente não, já está em funcionamento há muito tempo. Problemas que surgiram recentemente
Esta postagem foi editada pela última vez por HEJIYUER em 8/12/2015 às 23:18 De acordo com a descrição do autor da postagem, este material irá condensar à temperatura ambiente. Estima-se que as mudanças cíclicas na pressão diferencial sejam causadas pelas taxas de condensação inconsistentes dos tubos guia de pressão +/-. Você pode adicionar um traço de calor e ver. Após o esvaziamento, as pressões diferenciais dos dois transmissores são consistentes? Para os dois transmissores, as portas de pressão das placas de orifício são separadas, certo? @jiaguoyun