Medidor de vazão de orifício

2015-12-07View Original

Thread Content

Nossa empresa possui um medidor de vazão com placa de orifício que mede gases misturados e a temperatura é superior a 180 graus. A primeira exibição é sempre baixa. Este medidor de vazão costumava ser muito pequeno sempre que chovia. Costumávamos drenar a válvula de ventilação e estava tudo bem. Foi determinado que a temperatura estava baixa porque havia fluido no medidor de vazão, então estava baixa. No entanto, tem estado baixo recentemente e não choveu. Costumávamos esgotar o ar, mas depois de esgotar ainda estava baixo. Não sei qual foi o problema. Julgamos que há cinco problemas: (1) O medidor de vazão tem acúmulo de fluido (2) O transmissor está quebrado (3) O tubo guia de pressão está bloqueado (4) Há um problema com a placa de orifício. (5) Existe um problema com o isolamento térmico. Quando o grupo de três válvulas está esgotado, há líquido no orifício de exaustão instantaneamente, mas não muito. Além disso, quando for colocado em operação após o pelotão, o medidor de vazão aumentará lentamente e ficará maior. Mas caiu novamente depois de um tempo. O valor de pressão diferencial medido foi de 15KPA após a estabilização, mas a pressão diferencial medida por outro medidor de vazão é de 20KPA (esta tubulação de medição tem dois medidores de vazão de orifício e o valor de pressão diferencial medido em 20KPA é normal). Existe algum especialista que possa dizer onde está o problema?
Reply #22015-12-07
Neste caso, recomenda-se instalar o transmissor acima da placa de orifício.
Reply #32015-12-08
Para gases mistos, o método geral de instalação do transmissor é que o líquido fique abaixo da placa de orifício e o gás acima da placa de orifício. Tente instalar o transmissor acima. Se a placa de orifício estiver bloqueada, o grupo de 3 válvulas não poderá drenar suavemente! Se houver algum problema com o próprio transmissor, substitua-o por um novo!
Reply #42015-12-08
Primeiro calibre o transmissor e depois ele ainda estará baixo. Pode ser que haja acúmulo ou vazamento de fluido na tubulação, ou pode ser devido ao isolamento térmico. Verifique e descarte um por um. A chance de problemas com a placa de orifício é muito pequena...
Reply #52015-12-08
O transmissor é instalado acima da placa de orifício
Reply #62015-12-08
Provavelmente é causado por problemas de instalação, orientação, etc.
Reply #72015-12-08
Provavelmente não, já está em funcionamento há muito tempo. Problemas que surgiram recentemente
Reply #82015-12-08
Esta postagem foi editada pela última vez por HEJIYUER em 8/12/2015 às 23:18 De acordo com a descrição do autor da postagem, este material irá condensar à temperatura ambiente. Estima-se que as mudanças cíclicas na pressão diferencial sejam causadas pelas taxas de condensação inconsistentes dos tubos guia de pressão +/-. Você pode adicionar um traço de calor e ver. Após o esvaziamento, as pressões diferenciais dos dois transmissores são consistentes? Para os dois transmissores, as portas de pressão das placas de orifício são separadas, certo? @jiaguoyun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.