Este tópico foi editado pela última vez por Guan Gongyu em 13/12/2015, às 20:45. “Como evitar que os trocadores de calor congelem no inverno?” http://bbs.hcbbs.com/static/image/hrline/3.gif Resposta: (1) Todos os trocadores de calor de água de resfriamento devem ter água de resfriamento fluindo por eles, independentemente de estarem em uso ou não. O fluxo de água não deve ser interrompido. Válvulas de derivação de água suja e limpa ligeiramente abertas. (2) Nos aquecedores a vapor que não estão em uso, é introduzido uma pequena quantidade de vapor; o líquido condensado é eliminado continuamente por meio da válvula de drenagem. (3) Em trocadores de calor que não são utilizados por um longo período de tempo, o meio presente neles deve ser esvaziado.
Uso de isolamento térmico e aquecimento a vapor; a válvula de drenagem de vapor na parte inferior fica sempre aberta
1. Uso de aquecimento elétrico. 2. Aquecimento de manutenção. 3. Sistema de água gelada, com uma bomba de circulação de pequena capacidade conectada em paralelo (para evitar o congelamento dos trocadores de calor). 4. Uso do método de derivação de fluxo
1. Isso é realizado por meio de um método de interligação que utiliza ventiladores, bombas de água quente em circulação e válvulas elétricas de isolamento térmico. 2. Uso de fontes de calor (vapor, etc.) para evitar o congelamento dos serpentines ; 3. Aquecimento elétrico.......
Como os trocadores de calor se protegem do congelamento no inverno? 1. Para o aquecimento e resfriamento, é utilizado o mesmo trocador de calor de tipo resfriado a ar. No entanto, a diferença de temperatura da água gelada é pequena (geralmente 5°C), enquanto a diferença de temperatura da água quente é maior (15–30°C). Além disso, como é utilizada uma regulação de vazão variável, quando a diferença de temperatura é grande, a quantidade de água necessária é menor. Por isso, a velocidade do fluxo de água nos tubos de aquecimento é baixa, o que resulta em um fluxo laminar. Isso faz com que os serpentinos em contato com o ar frio do exterior congelem. 2. Ao escolher o aquecedor, foi adotado um excesso de margem de segurança, o que faz com que o fluido térmico sofra uma queda de temperatura excessiva. Como resultado, a temperatura da água de retorno fica baixa, facilitando o congelamento nas áreas laterais. 3. Duas ou mais séries de trocadores de calor conectadas em paralelo podem causar um desequilíbrio no sistema de circulação da água. Uma série de trocadores de calor pode ter um fluxo maior, enquanto outra série tem um fluxo menor; nesse caso, a série com fluxo menor pode congelar.
1. Todos os trocadores de calor de água de resfriamento, independentemente de estarem em uso ou não, devem estar conectados à rede de água de resfriamento; não é permitido interromper o fluxo de água. As válvulas de derivação para água entrante e saindo devem ficar ligeiramente abertas. 2. Nas válvulas de troca de calor a vapor que não estão em uso, as válvulas de vapor devem ficar ligeiramente abertas, permitindo o fluxo de uma pequena quantidade de vapor. As válvulas de condensado também devem ficar ligeiramente abertas.
A proteção do trocador de calor contra o congelamento no inverno consiste, principalmente, em manter a circulação durante a parada do equipamento, esvaziar o condensado e utilizar aquecimento para preservar a temperatura adequada.
1. Para o aquecimento e resfriamento, é utilizado o mesmo trocador de calor de tipo resfriado a ar. No entanto, a diferença de temperatura da água gelada é pequena (geralmente 5°C), enquanto a diferença de temperatura da água quente é maior (15–30°C). Além disso, como é utilizada uma regulação de vazão variável, quando a diferença de temperatura é grande, a quantidade de água necessária é menor. Por isso, a velocidade do fluxo de água nos tubos de aquecimento é baixa, o que resulta em um fluxo laminar. Isso faz com que os serpentinos em contato com o ar frio do exterior congelem. 2. Ao escolher o aquecedor, foi adotado um excesso de margem de segurança, o que faz com que o fluido térmico sofra uma queda de temperatura excessiva. Como resultado, a temperatura da água de retorno fica baixa, facilitando o congelamento nas áreas laterais. 3. Duas ou mais séries de trocadores de calor conectadas em paralelo podem causar um desequilíbrio no sistema de circulação da água. Uma série de trocadores de calor pode ter um fluxo maior, enquanto outra série tem um fluxo menor; nesse caso, a série com fluxo menor pode congelar.
1. O excesso de área de troca térmica do trocador de calor faz com que a vazão e a velocidade da água quente diminuam. Os tubos do trocador de calor estão conectados em paralelo, e o processo de aquecimento é controlado por meio da regulação da vazão de água; além disso, a área de troca de calor é bastante ampla. Isso se manifesta principalmente na suposição errônea da temperatura da água de saída do trocador de calor, em vez da temperatura real calculada. Portanto, a quantidade de área adicional para troca de calor reflete o tamanho da diferença entre a temperatura real da água de saída e a temperatura de saída assumida. Quanto maior for a área de superfície do trocador de calor, menor será a temperatura da água de saída em relação ao valor estimado, e, consequentemente, menor será o fluxo real do fluido térmico. Portanto, aumentar a área de superfície do trocador de calor significa reduzir a temperatura da água de saída, o fluxo de água e a velocidade do fluxo nos tubos. Todos esses fatores aumentam o risco de congelamento. 2. Nos sistemas de aquecimento com proteção automática, como a temperatura da água utilizada para o aquecimento é maior do que o valor previsto pela curva de aquecimento, isso costuma ser uma das principais causas de congelamento. Isso ocorre porque, quando a temperatura do ar externo se aproxima de 0°C, a temperatura da água tende a ser mais alta. Há controle automático de vazão variável: à medida que a temperatura da água aumenta, é necessário reduzir o fluxo. Com isso, a velocidade do fluxo também diminui, o que acaba causando congelamento. 3. Os problemas na fabricação dos serpentinos de troca de calor fazem com que ar se acumule dentro deles, formando “empacotamentos de ar”, o que dificulta a circulação normal da água. Além disso, quando o sistema para de funcionar, o ar frio pode entrar pelas aberturas imperfeitas das válvulas de ventilação. Como as válvulas de água estão completamente fechadas, isso também pode causar congelamento. Em resumo, a principal causa do congelamento do trocador de calor é a velocidade de fluxo da água nos serpentinos ser insuficiente.
1. Para o aquecimento e resfriamento, é utilizado o mesmo trocador de calor de tipo resfriado a ar. No entanto, a diferença de temperatura da água gelada é pequena (geralmente 5°C), enquanto a diferença de temperatura da água quente é maior (15–30°C). Além disso, como é utilizada uma regulação de vazão variável, quando a diferença de temperatura é grande, a quantidade de água necessária é menor. Por isso, a velocidade do fluxo de água nos tubos de aquecimento é baixa, o que resulta em um fluxo laminar. Isso faz com que os serpentinos em contato com o ar frio do exterior congelem. 2. Ao escolher o aquecedor, foi adotado um excesso de margem de segurança, o que faz com que o fluido térmico sofra uma queda de temperatura excessiva. Como resultado, a temperatura da água de retorno fica baixa, facilitando o congelamento nas áreas laterais. 3. Duas ou mais séries de trocadores de calor conectadas em paralelo podem causar um desequilíbrio no sistema de circulação da água. Uma série de trocadores de calor pode ter um fluxo maior, enquanto outra série tem um fluxo menor; nesse caso, a série com fluxo menor pode congelar.
1. Todos os trocadores de calor de água de resfriamento, independentemente de estarem em uso ou não, devem estar conectados à rede de água de resfriamento; não é permitido interromper o fluxo de água. As válvulas de bypass para água de entrada e saída devem ficar ligeiramente abertas.
2. Nas válvulas de troca de calor a vapor que não estão em uso, as válvulas de vapor devem ficar ligeiramente abertas, permitindo o fluxo de uma pequena quantidade de vapor. As válvulas de condensado também devem ficar ligeiramente abertas.
Arranjo regular, isolamento térmico. Aquecimento por vapor, aquecimento elétrico, adição de ventiladores de calor
1. Lã isolante 2. Se for resfriamento a água, com abertura baixa, abrir um pouco mais a linha de água de circulação para manter o fluxo