É possível colocar tanques da categoria A dentro de um armazém da categoria A?

2015-12-08View Original

Thread Content

Há dois tanques horizontais de armazenamento de matéria-prima (tipo A), cada um com 20 metros cúbicos. O cliente pediu que fosse armazenado no armazém de matérias-primas (classe A). Nunca encontrei uma situação como essa antes; por isso, gostaria de perguntar a vocês se essa prática é viável A norma tem algum fundamento que possa justificá-la?
Reply #22015-12-08
Isso precisa ser discutido em detalhes. Quem já teve experiência com isso deve considerar o assunto separadamente; o design deve ser feito de acordo com as características dos materiais utilizados. Na minha opinião, os tanques de armazenamento não deveriam ficar dentro do armazém, mas sim do lado de fora, e deveriam ter coberturas para protegê-los do sol, entre outras coisas
Reply #32015-12-08
Acho que não está certo. Em termos de quantidade, é muito superior ao valor máximo permitido de 0,1 estabelecido em 50016 ; Com certeza, foi confirmado que é da categoria A. Acho que você ainda deveria ser mais cauteloso, arrastá-lo para fora e cercá-lo com diques de contenção. Se o proprietário não conseguir lidar com a supervisão de segurança, talvez precise da sua ajuda para resolver isso…
Reply #42015-12-08
Pelo que me lembro, apenas os tanques da categoria C podem ser armazenados em depósitos, como, por exemplo, óleos lubrificantes. Os tanques da categoria A não devem ser armazenados em depósitos. As normas de construção apenas estipulam que o volume dos tanques de tipo C instalados nas fábricas não pode exceder 5 cubicos. Como é possível guardar um tanque da categoria A com 20 metros cúbicos em um armazém?
Reply #52015-12-08
Não pode ser colocado no armazém de matérias-primas. Pode ser armazenado no depósito também; esse depósito é do tipo semi-a céu aberto, com diques de proteção contra incêndios e barreiras de separação, além de ser um espaço independente
Reply #62015-12-09
No interior da fábrica, os tanques intermediários com capacidade inferior a 5 m³ têm um layout separado. Você acha que um tanque de medição da categoria A, com capacidade inferior a 5 m³, é adequado para ser instalado dentro de uma fábrica?
Reply #72015-12-09
Obrigado por toda a ajuda. Agora, pretende-se tirá-lo de lugar ao ar livre

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.