Gostaria de perguntar a todos: ao usar um transmissor de diferença de pressão para medir o fluxo de vapor, se um tanque de condensação for instalado no ponto intermediário entre os dois tubos de medição, e esses dois tanques não estiverem no mesmo nível, isso gera um erro. Será que esse erro pode ser eliminado através da ajuste do ponto zero do transmissor? Obrigado pela ajuda!
Não é possível. Mesmo com a migração para zero, ainda haverá erros
Onde é que se instala um tanque de condensado no meio do tubo de pressão? Deve ser instalado em uma posição horizontal ou ligeiramente acima da horizontal, para garantir que não haja líquido condensado na frente do tanque, e para manter a estabilidade da altura da coluna de líquido condensado atrás do tanque.
É melhor alterar essa instalação.
Não atende aos requisitos das normas de instalação, o que dificulta a garantia da precisão das medições.
O autor do tópico provavelmente não se expressou com clareza. Primeiro, é preciso garantir que a localização dos dois tanques de condensado esteja acima das saídas de medição dos tubos de processo. Se esse requisito não for atendido, não será possível criar um refluxo que permita manter um nível de líquido estável; então, não há solução. Se as condições permitirem a realização da próxima operação, encha os dois tubos de isolamento com água. Em seguida, ligue-os na ordem correta. Sem fechá-los completamente, faça o ajuste de zero. Depois, feche-os completamente e verifique qual é a diferença de pressão. Ajuste o valor de acordo com essa diferença (preste atenção ao sinal positivo ou negativo: se for um valor negativo, faça o ajuste negativo, e vice-versa). Desligue o conjunto de três válvulas, abra uma das válvulas e ligue novamente o conjunto de três válvulas. Nesse momento, é crucial não abrir todas as três válvulas ao mesmo tempo, para evitar que a água seja derramada. Assim está bom
Andar 6, resposta correta. Mas não seria possível simplesmente modificar o tanque de condensação para ficar na horizontal? ?
Em geral, não é fácil nivelar isso; sempre há uma pequena diferença. Além disso, com o uso dos tubos de pressão, eles também se deformam, fazendo com que os dois tubos de isolamento percam seu estado horizontal
A situação de instalação é exatamente como você disse: na verdade, os dois tanques de condensado não estão no mesmo nível. Esse erro deve poder ser corrigido através da ajuste do ponto zero da transmissão, não é?
Os dois tanques de condensado não estão na mesma altura; não se sabe qual é a diferença na altura do nível do líquido entre eles. Quando eles não estão na mesma altura, é possível corrigir isso através da mudança de posição do transmissor. No entanto, é necessário fazer anotações para que outras pessoas possam entender a situação. Caso contrário, quem não conhece a situação poderá ajustar os valores incorretamente.
Claro que é possível corrigir. Já descrevi o método de forma bem clara; ao entender o princípio, não há motivo para se preocupar em estragar algo
O amigo do 6º andar falou de maneira muito completa. Se não houver problemas com a localização de instalação, é possível realizar o ajuste com desvio zero.
Quando os dois tanques de condensado não estão na mesma altura, isso pode ser corrigido através da mudança de posição do transmissor. No entanto, é necessário fazer registros para evitar que pessoas sem conhecimento do assunto voltem a ajustá-los da maneira errada.