Thread Content
Gostaria de pedir a opinião dos colegas: na indústria petroquímica, tanto o óleo sujo leve quanto o óleo sujo pesado costumam ser armazenados subterrâneamente em tanques especiais, por meio de fluxo gravitacional. A taxa de inspeção, de acordo com as normas GB 50184 e SH 3501, é de 10%. No entanto, considerando que os tubos que transportam substâncias inflamáveis enterrados são difíceis de serem inspecionados e representam um grande risco, seria necessário aumentar essa taxa de inspeção para 100%?
Os tubos enterrados são regulamentados por normas específicas, como a GB/T50934-2013 “Normas técnicas de impermeabilização em projetos petroquímicos”. Como nunca trabalhei com tubos enterrados, li essas normas para me informar melhor. Não há exigência de que a taxa de inspeção seja de pelo menos 10%, e também não se menciona nenhuma exigência de que 100% dos tubos sejam inspecionados. No entanto, nos tubos enterrados que operam por gravidade, existe a exigência de que haja um teste de estanqueidade para garantir que não haja vazamentos. Além disso, pessoalmente acho que, no caso do proprietário do edifício, é necessário levar em consideração o design de impermeabilização do sistema. A taxa de inspeção é apenas um dos meios de verificação da qualidade; as medidas de impermeabilização devem ser a prioridade.
As normas estabelecem um mínimo, que pode ser aumentado; o único fator é o custo
Se é acima da média do setor ou das **normas, do que temer? Hehe
Superar os requisitos normativos acaba afetando o custo, já que a inspeção por raios X para cada junta soldada é bastante dispendiosa. A prevenção de vazamentos em tubulações consiste, principalmente, no controle dos vazamentos. Em tubulações enterradas diretamente no solo, não há flanges ou válvulas, e os principais pontos de vazamento estão nas soldas. Além disso, o meio é principalmente óleo levemente contaminado, e o meio inflamável é classificado como categoria B. Por motivos de segurança, o instituto de projetos elevou seu nível.