Este tópico foi editado pela última vez por Wang Tianze em 11/12/2015, às 19:38. Por exemplo, para usar um medidor de nível a pressão diferencial com flanges em um tanque, é necessário fazer dois orifícios para os flanges. Qual deve ser a distância entre esses dois orifícios? Qual é a altura? Qual é a faixa de medição do nível de líquido? É um deslocamento positivo ou negativo? De onde vêm essas distâncias numéricas? Quem consegue responder a cada uma delas? Obrigado
A distância entre os orifícios é um valor ótimo definido de acordo com as exigências da produção, visando garantir a capacidade de produção e atender às condições necessárias para a fabricação; não existe um padrão uniforme. Os outros podem ser definidos com base nisso; não há nada de especial. Geralmente, ocorre migração negativa, e não há possibilidade de migração positiva.
Os orifícios devem ser definidos de acordo com as exigências de produção do processo. Com base em P=ρgh, é possível obter os dados necessários
O procedimento padrão é o seguinte: ponto de entrada: 150 mm acima da linha do selo. Nível de entrada: 200 mm acima do valor de alarme ou intertravamento do nível do líquido, e abaixo da entrada de alimentação do líquido. Se for o nível do líquido na torre (com reator de ebulição), ele deve ficar ao mesmo nível da borda superior da tubulação de retorno do reator de ebulição. A saída negativa do transmissor é para o enchimento ou capilaridade – migração negativa; se a saída negativa do transmissor for um “tubo de fase gasosa pura” e o transmissor estiver instalado abaixo da saída inferior do equipamento – migração positiva. @jiaguoyun
A distância entre os orifícios é determinada pelo processo de fabricação. Quanta líquido deve haver dentro do tanque? Ninguém da fábrica sabe disso; O que é altura? A faixa de medição deve ser calculada com base no meio específico presente no tanque de armazenamento. É preciso saber a densidade desse meio; o cálculo pode ser feito por meio de fórmulas. É possível pedir que eles façam esse cálculo durante a fase de projeto ; O valor da migração, se positivo ou negativo, deve ser calculado com base na distância entre os orifícios e na densidade do meio no tanque de armazenamento.
Quanto à distância entre os dois orifícios, ela é determinada pela altura real do nível do líquido. A faixa de medição, por sua vez, é definida pela densidade do meio a ser medido e pela altura do nível do líquido; ambos valores precisam ser calculados. Quanto à direção da correção, ela depende se a altura de instalação do instrumento está acima ou abaixo do nível mais baixo do líquido em relação à linha horizontal. Se a altura de instalação for maior que o nível mais baixo do líquido, é necessária uma correção positiva; caso contrário, é necessária uma correção negativa
É possível realizar uma análise mecânica do transmissor, instalando-o abaixo do lado de pressão positiva, entre os lados positivo e negativo, ou acima da pressão negativa. Em seguida, são feitos cálculos matemáticos. Nos três casos, o resultado é a densidade do meio no capilar, ρ, multiplicada pela aceleração da gravidade, g, e pelo distância entre os centros das flanges, H. A faixa de medição é igual a ρ vezes g vezes H. Na prática, também é necessário levar em consideração a pequena pressão exercida sobre a membrana durante o aperto das flanges (pessoas habilidosas podem pular esse passo). Está descrito de maneira bastante vaga