Thread Content
Como lidar com o deslocamento dos tubos nas estruturas de suporte? Os tubos têm um comprimento de mais de 100 metros e são do tipo DN500; além disso, possuem isolamento térmico
Para compensar o alongamento e encolhimento dos tubos em formato de “U”, são utilizados suportes fixos nas duas extremidades, enquanto no meio é usado um suporte deslizante.
O mestre tem algum diagrama? Para reparo de curvaturas em tubos tipo U
Isso precisa ser projetado e calculado; não se pode aumentar arbitrariamente. Além disso, é preciso também projetar suportes fixos
Para fazer a compensação em forma de U, basta calcular as tensões. Quanto ao tamanho do compensador em forma de U, se a temperatura não for alta, é possível usar os parâmetros indicados no manual, como o Manual de Projeto para Instalação de Tubulações em Processos Petroquímicos.
A expansão dos tubos está diretamente relacionada à temperatura; utiliza-se a compensação natural, e os suportes também precisam ser projetados.
Mestres, existe algum plano de construção? Poderiam me explicar?
Para compensar o alongamento e encolhimento dos tubos em formato de “U”, são utilizados suportes fixos nas duas extremidades, enquanto no meio é usado um suporte deslizante.
Para tubos tão grandes, pode-se considerar o uso de juntas de expansão; já a compensação natural requer um local adequado para funcionar
Concordo com a opinião de cima: mais de 100 metros não é uma distância grande. Não faz sentido usar compensação em forma de π; os juntas de expansão são uma boa alternativa. Claro, primeiro é preciso que os cálculos de esforços sejam satisfatórios
O corredor de tubulações foi projetado por você mesmo? Ao projetar por conta própria, também é preciso levar em consideração o problema do deslocamento, não é? Ou será que o escritório de design que vocês contrataram é realmente excelente? ;P
Veja qual é a temperatura e também o valor atual do deslocamento. Não é necessário necessariamente fazer o ajuste em forma de “U” mencionado anteriormente; mudar a direção do tubo ou reajustar os suportes também pode resolver o problema. A escolha específica de qual utilizar exige cálculos
Verifique os desenhos técnicos: será que algum ponto de fixação se soltou? Se sim, basta puxá-lo de volta e fixá-lo novamente. Na minha empresa, anteriormente, os pontos de fixação dos tubos a vapor se deslocavam cerca de 20 cm; eles também eram trazidos de volta para o lugar certo
O compensador em formato de U é mais ou menos igual à curva em formato de U, não é? Nos sistemas de tubulações com óleo quente para pisos, parece que também é necessário usar abraçadeiras para fixar os tubos
Antigamente, o método de adicionar juntas de expansão em tubulações sem levar em conta o deslocamento podia ser bastante viável; no caso de tubulações novas, basta considerar a alteração de seu percurso para compensar isso
Para tubulações de 100 metros, que não são nem muito longas nem muito curtas, quando a diferença de temperatura atinge 100°C, a variação no comprimento dos tubos de aço carbono é de 0,120 metro. Para realizar reformas, é necessário levar em consideração as condições de uso do material; se a temperatura ultrapassar 150 graus, recomenda-se a adição de curvas de expansão. Quando a pressão é baixa, devem ser utilizados dispositivos de expansão. Se a tubulação já está em funcionamento, recomenda-se instalar suportes fixos no meio da tubulação e suportes deslizantes nas extremidades, a fim de reduzir o risco de os suportes escorregarem. Sugestões pessoais não são profissionais, apenas para referência.